你可能感兴趣的试题
设备中心的标高和位臵应符合设计要求,其允许偏差为±2mm 以鼓风机为基准时,纵向安装水平应在主轴上进行检测,其偏差不应大于0.1/1000 以鼓风机为基准时,横向安装水平应在机壳中分面上进行检测,其偏差不应大于0.05/1000 以增速器为基准时,横向安装水平应在箱体中分面上进行检测,纵向安装水平应在大齿轮轴上进行检测,其偏差均不应大于0.05/1000
水泵的平面位置和标高允许偏差为±10mm 垫铁组放置位置正确、平稳,接触紧密,每组不超过3块 整体安装的泵,纵向水平偏差不应大于0.2/1000 水泵与电机采用联轴器连接时,联轴器两轴芯的允许偏差,轴向倾斜不应大于0.2/1000 解体安装的泵,纵、横向安装水平偏差均不应大于0.05/1000
采用隔振措施的制冷设备或制冷附属设备,其隔振器安装位置应正确 各个隔振器的压缩量应均匀一致,偏差不应大于2mm 制冷附属设备安装的水平度或垂直度允许偏差为2/1000 设置弹簧隔振的制冷机组,应设有防止机组运行时水平位移的定位装置 整体安装的制冷机组,其机身纵、横向水平度的允许偏差为2/1000
通风机安装前,应将轴承、传动部位及调节机构进行拆卸清洗,装配后使其转动、调节灵活 离心通风机拆卸、清洗时,应将机壳和轴承箱拆开并将转子卸下清洗,电动机直联传动的通风机也如此 轴流通风机拆卸、清洗时应检查叶子根部是否损伤,紧固螺母是否松动,立式通风机应清洗变速箱、齿轮组或涡轮蜗杆 用煤油或汽油清洗轴承时严禁吸烟或用火,以防发生火灾 罗茨式和叶氏式鼓风机清洗、拆卸时应清洗润滑系统齿轮箱及其齿轮,并检查转子和机壳内部
低压高心通风机 中压离心通风机 __高心通风机 低压轴流通风机 __轴流通风机
0.08/1000 0.10/1000 0.12/1000 0.14/1000
叶片的出口安装角度>90° 动压大于静压 通风机效率低 在同样风量下,其理论压力比后向式小
1/100 1/1000 5/1000 8/1000
0.1/1000 0.01/1000 1/1000 0.2/1000
0.01~0.02 0.02~0.03 0.03~0.04 0.04~0.05
叶片的出口安装角度>90° 动压大于静压 通风机效率低 在同样风量下,其理论压力比后向式小
厂家整体出厂 叶轮直接装在电动机轴上 防排烟 具有滑动轴承