整体安装轴承箱的离心通风机,纵、横向安装水平允许偏差不应大于()/1000。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

设备中心的标高和位臵应符合设计要求,其允许偏差为±2mm  以鼓风机为基准时,纵向安装水平应在主轴上进行检测,其偏差不应大于0.1/1000  以鼓风机为基准时,横向安装水平应在机壳中分面上进行检测,其偏差不应大于0.05/1000  以增速器为基准时,横向安装水平应在箱体中分面上进行检测,纵向安装水平应在大齿轮轴上进行检测,其偏差均不应大于0.05/1000  
水泵的平面位置和标高允许偏差为±10mm  垫铁组放置位置正确、平稳,接触紧密,每组不超过3块  整体安装的泵,纵向水平偏差不应大于0.2/1000  水泵与电机采用联轴器连接时,联轴器两轴芯的允许偏差,轴向倾斜不应大于0.2/1000  解体安装的泵,纵、横向安装水平偏差均不应大于0.05/1000  
采用隔振措施的制冷设备或制冷附属设备,其隔振器安装位置应正确  各个隔振器的压缩量应均匀一致,偏差不应大于2mm  制冷附属设备安装的水平度或垂直度允许偏差为2/1000  设置弹簧隔振的制冷机组,应设有防止机组运行时水平位移的定位装置  整体安装的制冷机组,其机身纵、横向水平度的允许偏差为2/1000  
通风机安装前,应将轴承、传动部位及调节机构进行拆卸清洗,装配后使其转动、调节灵活  离心通风机拆卸、清洗时,应将机壳和轴承箱拆开并将转子卸下清洗,电动机直联传动的通风机也如此  轴流通风机拆卸、清洗时应检查叶子根部是否损伤,紧固螺母是否松动,立式通风机应清洗变速箱、齿轮组或涡轮蜗杆  用煤油或汽油清洗轴承时严禁吸烟或用火,以防发生火灾  罗茨式和叶氏式鼓风机清洗、拆卸时应清洗润滑系统齿轮箱及其齿轮,并检查转子和机壳内部  
低压高心通风机  中压离心通风机  __高心通风机  低压轴流通风机  __轴流通风机  
叶片的出口安装角度>90°  动压大于静压  通风机效率低  在同样风量下,其理论压力比后向式小  
0.1/1000  0.01/1000  1/1000  0.2/1000  
叶片的出口安装角度>90°  动压大于静压  通风机效率低  在同样风量下,其理论压力比后向式小  

热门试题