风机盘管安装前,应检查外观,并进行水压试验,试验压力应为系统工作压力的1.5倍,不漏为合格 排水坡度应正确,冷凝水应畅通地流到指定位置,供、回水阀及水过滤器应靠近风机盘管机组安装 供、回水管与风机盘管机组,应用金属或非金属软管连接 三速试运转的允许偏差不大于转速(标牌)的10% 安装后,对风机盘管镶接的水管、阀门及水过滤器应做渗漏检查
送风机的进风口一般不与排烟风机的出风口设置在同一层面 送风机房应采用耐火极限不低于2.00h的隔墙和1.50h的楼板与其他部位隔开 送风机房的防火门应为乙级防火门 送风机的进风管上安装单向风阀时,应确保火灾时阀门自动开启
局部通风机由所在掘进(工程)队长指定专人负责 局部通风机要实行持牌管理 无人工作地点的局部通风机由矿(公司)明确单位负责管理 局部通风机由瓦斯员进行日常的维护工作
风机安装前应在基础表面铲出麻面 通风机的转子、轴颈和轴封等处均可作捆绑部位 通风机的吊装点应选在机架及规定的吊装点 固定通风机的地脚螺栓,应带垫圈即可 通风机的进风管、出风管应顺气流,并设单独支撑,与基础或其他建筑物连接牢固
送风机的进风口一般不与排烟风机的出风口设置在同一层面 送风机宜设置在系统的下部,且应采取保证各层送风量均匀性的措施。 送风机的进风口与排烟风机的出风口分开布置,且竖向布置时,送风机的进风口应设置在排烟 出口的上方,其两者边缘最小垂直距离不应小于 6-0m; 送风机的进风管上安装单向风阀时,应确保火灾时阀门自动开启
风机持续运转历时应不少于2h 滑动轴承温升最高不得超过60℃ 滚动轴承温度最高不得超过100℃ 接通电源试运转时,检查风机转向是否正确,有无摩擦和振动现象
除尘器的蜗壳与锥形体连接的法兰要连接严密,用φ10mm石棉绳作为垫料,垫料应加在连接螺栓的内侧 烟道与引风机连接时,应采用软接头,不得将烟道重量压在风机上 找正除尘器的垂直度和水平度后进行地脚螺栓孔灌浆,混凝土强度达到70%以上时,将地脚螺栓拧紧 除尘器应按图纸位置安装,安装后再安装炯道 设计无要求时,弯头(虾米腰)的弯曲半径不应小于管径的2.5倍