等待主站建立管理管道的申请; 接受主站建立管理管道的申请后,建立与主站之间的管理管道; 通过管理管道,接收和发送管理命令和CFG1、CFG2配置帧; 子站接收主站的“开启实时数据”命令后开始实时数据传输。
基于标准时钟信号的同步相量测量 失去标准时钟信号的守时能力 时间顺序记录 PMU与主站之间能够实时通信并遵循有关通信协议。
能管理和控制相量测量装置的工作状态;能接收、转发、存储和管理来自子站或其他主站的测量数据;应能接收和转发相量测量装置的事件标识。 对电力系统的运行状态进行监测、告警、分析、决策等。 主站之间应能交换实时测量数据,并能与调度中心EMS及安全自动控制系统进行数据交换。 主站应以数据库的方式存储数据,数据保存时间应不少于30天。数据库应为开放式数据库,具备与其它系统(如EMS、电力系统分析程序等)交换数据的功能,并且数据交换格式宜符合IEC61970的规定。 主站软件平台应具有良好的开放性,操作系统宜选择支持DCOM技术和OPC标准的Windows系统。
提高电力系统的电压等级 交流输电 在电力系统主网加强联系后,将次级电网解环运行 在允许的范围内,减小系统的零序阻抗
实时监测电网的运行状态 观测系统的稳定裕度 记录电压失稳、低频振荡等动态过程 实现电力系统安全预警
控制站、操作站 主站、子站 控制主站、子站、执行站 中枢站、终端站
数据流管道数据传输方向是单向,管理管道数据传输方向是单向 数据流管道数据传输方向是单向,管理管道数据传输方向是双向 数据流管道数据传输方向是双向,管理管道数据传输方向是单向 数据流管道数据传输方向是双向,管理管道数据传输方向是双向
监测电力系统的运行状态,并以数字、曲线或其他适当形式显示系统频率、节点电压、线路潮流和系统功角。应具有低频振荡的监测功能。 对监测的数据进行统计、分析和输出。 应有较为完善的电力系统分析软件,可利用动态数据进行离线或在线计算、分析(控制决策)。逐渐具备或完善电压稳定监测、频率特征分析、功率摇摆监测、动态扰动识别以及系统失稳预警等功能。
主站向子站提出建立管理管道的申请; 子站接受申请,建立与主站之间的管理管道; 主站发回确认信息; 通过管理管道与子站传输控制命令、CFG1、CFG2配置帧;主站宜具有CFG1、CFG2配置帧的校验机制。
相量测量装置与主站通信通道带宽不低于2M,宜采用电力系统调度数据网进行数据传输 在网络通信方式下底层传输协议采用TCP/IP协议 相量测量装置内网应采用工业级以太网进行组网,以太网交换机应通过电力行业质量检验测试中心的检测 相量测量装置与主站通信的应用层协议符合《电力系统实时动态监测系统技术规范》的要求
应能够管理和控制相量测量装置的工作状态。 应能够接收、转发、存储和管理来自子站或其他主站的测量数据。 应能够接收和转发相量测量装置的事件标识。 应能够具备状态估计、事故追忆、潮流计算等功能。
基于标准时钟信号的同步相量测量 失去标准时钟信号的守时能力 事件顺序记录 PMU与主站之间能够实时通信并遵循有关通信协议