__配电室宜设能开启的自然采光窗,窗台距室外地坪不宜低于1.5m;低压配电室可设能开启的自然采光窗,配电室临街的一面可以开窗 变压器室、配电室、电容器室的门应向外开启,相邻配电室之间有门时,此门应能双向开启 配电室各房间经常开启的门、窗不宜直通相邻的酸、碱、蒸汽、粉尘和噪声严重的场所 变压器室、配电室、电容器室等应设置防止雨、雪和蛇、鼠类小动物从采光窗、通风窗、门、电缆沟等进入室内的设施 配电室、电容器室和各辅助房间的内墙表面应抹灰刷白,地(楼)面宜采用髙标号水泥抹面压光,配电室、变压器室、电容器室的顶棚以及变压器室的内墙面应刷白 长度大于6m的配电室应设两个出口,并宜布置在配电室的两端 配电室、变电站的电缆夹层、电缆沟和电缆室,应采取防水、排水措施
长度大于7m的配电室应设两个出口,并宜布置在配电室的两端。长度大于60m时,宜增加一个出口 __配电室宜设不能开启的自然采光窗,窗台距室外地坪不宜低于3.8m;低压配电室可设能开启的自然采光窗。配电室临街的一面不宜开窗 配电室、电容器室和各辅助房间的内墙表面应抹灰刷白。地(楼)面直采用高标号水泥抹面压光。配电室、变压器室、电容器室的顶棚以及变压器室的内墙面应刷白 配电所各房间经常开启的门、窗,不宜直通相邻的酸、碱、蒸汽、粉尘和噪声严重的场所
变压器室的门应向内开 __配电室可设能开启的自然采光窗 长度大于10m的配电室应设两个出口,并布置在配电室的两端 相邻配电室之间有门时,此门应能双向开启
低压配电室通向__配电室的门应向__配电室开启 低压配电室通向变压器室的门应向低压配电室开启 __配电室通向__电容器室的门应向__电容器室开启 配电室相邻房间之间的门,其开启方向是任意的
__配电室不应设自然采光窗 低压配电室之间的门应能双向开启 低压配电室不宜设自然采光窗 高、低压配电室之间的门应向低压配电室方向开启
__配电室不应设自然采光窗 低压配电室之间的门应能双向开启 低压酉己电室不宜设自然采光窗 高、低压配电室之间的门应向低压配电室方向开启
变压器室、配电室的门应向内开启 电容器室的门应向外开启 配电室门的尺寸宜按不可拆卸部分尺寸确定 配电室相邻房间之间的门,其材料是任意的
低压配电室通向变压器室的门应向低压配电室开启 __配电室通向__电容器室的门应向__电容器开启 低压配电室通向__配电室的门应向__配电室开启 配电室相邻间之间的门,其开启方向是任意的