你可能感兴趣的试题
屋面雨水排水工程应设置溢流设施 当屋面各汇水面积内有两根或两根以上雨水立管时,可不设雨水溢流设施 雨水溢流设施主要是排除雨水管道堵塞时的设计雨水量 当屋面雨水管系按设计降雨重现期P对应的降雨强度为依据正确设计时,则P年内该雨水排水系统不会产生溢流现象
悬吊直径≤150mm的雨水管道的检查口或带法兰堵口的三通的间距不得大于20mm 雨水斗的连接管应固定在屋面承重结构上,连接管管径当设计无要求时,不得小于100mm 雨水钢管管道焊缝加强面高度的允许偏差为+1mm 雨水管道不得与生活污水管道相连接
雨水斗水平高差应不大于5mm 雨水管伸入雨水斗上口深度30~40mm,且雨水管口距雨水斗内壁不小于10mm 雨水斗排水口与雨水管连接处,雨水管上端面应留有6~10mm的伸缩余量 连接管管径当设计无要求时,不得小于200mm 雨水斗安装完毕,随雨水管露明表面刷设计要求的面漆
安装在室内的雨水管道安装后应做灌水试验 雨水管道如采用塑料管,其伸缩节安装应符合设计要求 悬吊式雨水管道的铺设坡度不得大于5% 埋地雨水管道的最小坡度应符合相关规定 灌水试验的灌水高度必须到每根立管上部的雨水斗
平屋面设挑檐作天沟外排水屋面,雨水管间距应不大于24m 平屋面在女儿墙内作天沟外排水屋面,雨水管间距应不大于24m 内排水明装雨水管,其间距应不大于24m 内排水暗装雨水管,其间距应不大于24m
排水立管不宜少于两根 大型屋面应采用压力排水 高层建筑裙房屋面排水管系应单独设置 阳台排水管系统可与雨水管合并设置
高层建筑屋面雨水排水宜按重力流设计 公共建筑的大型屋面雨水排水宜按重力流设计 库房大型屋面雨水排水宜按重力流设计 工业厂房大型屋面雨水排水宜按重力流设计
女儿墙平屋面内排水的雨水管最大间距为18m 瓦屋面的雨水管最大间距为24m 平屋面采用单坡排水时,最大进深不宜超过18m 挑檐平屋面的雨水管最大间距为15m
厂房内不允许设置雨水管道 天沟长度大于50m 厂房内不允许进雨水 室外设有雨水道
高层建筑屋面雨水排水宜按重力流设计 公共建筑的大型屋面雨水排水宜按重力流设计 库房大型屋面雨水排水宜按压力流设计 工业厂房大型屋面雨水排水宜按压力流设计
平屋面采用单坡排水时,最大进深不宜超过18m 女儿墙平屋面内排水的雨水管最大间距为18m 瓦屋面的雨水管最大间距为24m 挑檐平屋面的雨水管最大间距为15m