你可能感兴趣的试题
占地面积为120㎡的甲类仓库 丙类仓库的防火分区建筑面积为300㎡ 建筑面积2000㎡、设置60个停车位的汽车库可设置1个人员安全出口 陶瓷制品的烧成厂房,每层建筑面积400㎡,同一时间生产人数为35人
A、C级厂房危险性工作间面积大于18m2时,安全出口的数目不应少于2个 A、C级厂房面积小于9m2,且同一时间内的和生产人员不超过2人时,工作间可设一个安全出口 A、C级厂房面积小于18m2,且同一时间内的生产人员不超过3人时,也可设一个安全出口,且不必设安全窗 每一危险工作间内,由最远工作点至外部出口的距离,A级厂房不应超过8m,C级厂房不应超过5m 厂房内的主要通道宽度,不应小于1.2m
洁净厂房每一个洁净区的安全出口的数量,都不得少于2个 从洁净区生产地点至安全出口应沿着人员进入厂房时的净化路线疏散 甲、乙类生产厂房每层的生产洁净区厂房,总建筑面积不超过100m²,且同一时间的生产人数不超过5人时,可设置1个安全出口 丙类生产每层的建筑面积不超过250m²,且同一时间内生产人数不超过20人时,可设置1个安全出口 丁、戊类厂房,每层建筑面积不超过450 m²,且同一时间内生产人数不超过30人,可设置1个安全出口
主厂房应有不少于1个安全出口 集中控制楼至少应设置1个通至各层的封闭楼梯间 主厂房集中控制室的建筑面积小于60m²时可设置1个安全出口 配电装置室内最远点到疏散出口的直线距离不应大于15m 主厂房内最远工作地点到外部出口或楼梯的距离不应超过50m
住宅建筑每个单元每层的安全出口不应少于 2 个, 且两个安全出口之间的水平距离不应小于 5m。 建筑高度不大于 27m, 每个单元任一层的建筑面积小于 650 ㎡且任一套房的户门至安全出口的距离小于 15m, 每个单元每层可设臵 1 个安全出口; 建筑高度大于 27m 且不大于 54m, 每个单元任一层的建筑面积小于 650 ㎡且任一套房的户门至安全出口的距离不大于 10m, 每个单元每层可设臵 1 个安全出口; 建筑高度大于 54m 的多单元建筑, 每个单元任一层的建筑面积小于 650 ㎡且任一套房的户门至安全出口的距离不大于 10m, 每个单元每层可设臵 1 个安全出口。
环己酮厂房,每层建筑面积150㎡,同一时间生产人数为5人 占地面积为280㎡的甲酚仓库 建筑面积2000㎡、设置70个停车位的汽车库可设置1个人员安全出口 转炉厂房,每层建筑面积400㎡,同一时间生产人数为32人
每个防火分区的安全出口不应少于两个 当有两个或两个以上防火分区,且相邻防火分区之间的防火墙上设有甲级防火门时,每个防火分区可分别设一个直通室外的安全出口 每层建筑面积不超过150平方米,且经常停留人数不超过15人的房间,可设一个安全出口 每层建筑面积不超过50平方米,且经常停留人数不超过15人的房间,可设一个安全出口 每个防火分区的安全出口不应少于三个
除规范另有规定外,每个防火分区的安全出口不应少于两个 每个防火分区的安全出口必须独立设置 每层建筑面积不超过100m²,且经常停留人数不超过15人的房间,可设一个安全出冂 每层建筑面积不超过50m²,且经常停留人数不超过15人的房间,可设一个安全出口 当有两个或两个以上防火分区相邻布置,并采用防火墙分隔时,每个防火分区可利用防火墙上通向相邻防火分区的甲级防火门作为第二安全出口,但每个防火分区必须至少有1个直通室外的独立安全出口