当前位置: X题卡 > 所有题目 > 题目详情

某大型文物资料库采用七氟丙烷灭火系统,灭火设计浓度宜采用( )。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

氮气灭火系统  IG5-41灭火系统  二氧化碳灭火系统  七氟丙烷灭火系统  
七氟丙烷灭火系统的灭火设计浓度不应小于灭火浓度的1.3倍  七氟丙烷灭火系统的情化设计浓度不应小于愤化浓度的1.1倍  二氧化碳灭火系统设计浓度不应小于灭火浓度的1.3倍,并不应低34%  国体表面火灾的灭火浓度为28.1%  
七氟丙烷的灭火机理主要的是化学抑制  七氟丙烷惰化设计浓度不应小于惰化浓度的1.1倍  七氟丙烷灭火系统的泄压口应位于防护区净高的1/2以上  七氟丙烷在通信机房的设计喷放时间不应大于8s  
七氟丙烷灭火系统的灭火设计浓度不应小于灭火浓度的 1.3倍,惰化设计浓度不应小于惰化浓度的 1.1倍  某带油开关的配电室防护区,灭火设计浓度宜采用 9%  某通信机房和电子计算机房等防护区,采用的设计喷放时间为 10秒  七氟丙烷灭火系统应采用氮气增压输送,氮气的含水量不应大于0.006%  
档案库的灭火设计浓度采用10%  在通信机房设计喷放时间为8s  采用一套组合分配式系统  自备发电机房的灭火设计浓度采用9%  
可以选用七氟丙烷灭火系统来保护贵重仪器和设备  采用七氟丙烷灭火系统时,通讯机房的灭火浸渍时间应为 5min  七氟丙烷灭火系统应采用氮气增压输送,氮气的含水量不应大于0.006%  采用七氟丙烷灭火系统时,通讯机房的灭火设计浓度宜采用 10%  采用七氟丙烷灭火系统时,通讯机房的设计喷放时间不应大于 10s  
在通信机房和电子计算机房等防护区,设计喷放时间不应大于8s  七氟丙烷灭火系统的灭火设计浓度不应小于灭火浓度的1.3倍  惰化设计浓度不应小于惰化浓度的1.3倍  油浸变压器室、带油开关的配电室和自备发电机房等防护区,灭火设计浓度宜采用9%  
七氟丙烷灭火系统的灭火设计浓度不应小于灭火浓度的 1.3倍,惰化设计浓度不应小于惰化浓度的 1.1倍  某带油开关的配电室防护区,灭火设计浓度宜采用 9%  某通信机房和电子计算机房等防护区,采用的设计喷放时间为 10秒  七氟丙烷灭火系统应采用氮气增压输送,氮气的含水量不应 大于0.006%  
七氟丙烷设计喷放时间要求比 IG541 短  IG541 的设计喷放时间不是越快越好  对固体表面火灾的灭火浓度而言,IG541 系统比七氟丙烷系统低  用于通讯机房的电气设备火灾时,所需的灭火浸渍时间,IG541 系统比七氟丙烷系统 长  七氟丙烷灭火系统防护区实际应用的灭火浓度不应大于灭火设计浓度的 1.3 倍  
七氟丙烷灭火剂的灭火机理有化学抑制  七氟丙烷灭火系统的惰化设计浓度不应小于惰化浓度的 1.1 倍  七氟丙烷灭火系统扑灭图书资料库的火灾,灭火设计浓度宜采用 8%  七氟丙烷灭火系统在通信机房的设计喷放时间不应大于 8s  
设计浓度不应小于灭火浓度的1.3倍,惰化设计浓度不应小于惰化浓度的1.1倍  图书、档案、票据和文物资料库等防护区,灭火设计浓度宜采用9%  通讯机房和电子计算机房等防护区,灭火设计浓度宜采用8%  防护区实际应用的浓度不应大于灭火设计浓度的1.3倍  在通讯机房和电子计算机房等防护区,设计喷放时间不应大于8s  
固体表面火灾的灭火浓度为5.8%  图书、档案、票据和文物资料库等防护区,灭火设计浓度宜采用10%  油浸变压器室、带油开关的配电室和自备发电机房等防护区,灭火设计浓度宜采用9%  通讯机房和电子计算机房等防护区,灭火设计浓度宜采用8%  
七氟丙烷灭火系统的灭火设计浓度不应小于灭火浓度的1.7倍,惰化设计浓度不应小于惰化浓度的1.3倍。  防护区实际应用的浓度不应大于灭火设计浓度的1. 3倍。  在通信机房和电子计算机房等防护区,设计喷放时间不应大于10S;在其他防护区,设计喷放时间不应大于8s。  七氟丙烷灭火系统应采用氮气増压输送。氮气的含水量不应大于0. 006%。  储存容器的增压压力一级,(2.5 +0. l)MPa(表压)  
图书. 档案. 票据和文物资料库等防护区, 灭火设计浓度宜采用 9%  图书. 档案. 票据和文物资料库等防护区, 灭火设计浓度宜采用 10%  油浸变压器室. 带油开关的配电室和自备发电机房等防护区, 灭火设计浓度宜采用 8%  油浸变压器室. 带油开关的配电室和自备发电机房等防护区, 灭火设计浓度宜采用 9%  通信机房和电子计算机房等防护区, 灭火设计浓度宜采用 9%  
七氟丙烷灭火系统应采用压缩空气增压输送,其含水量不应大于0.006%  灭火设计浓度为45%的IG541混合气体灭火系统的防护区,可不设手动与自动控制的转换装置  一个防护区设置的预制灭火系统,其装置数量不宜超过8台,系统的充压压力不应大于2.5MPa  当采用七氟丙烷灭火系统扑灭固体表面火灾时,防护区入口处可不设手动与自动控制的转换装置  有爆炸危险的气体、液体类火灾的防护区,应采用灭火设计浓度;无爆炸危险的气体、液体类火灾和固体类火灾的防护区,应采用惰化设计浓度  
档案馆的防护区,灭火设计浓度宜采用10%  油浸变压器室防护区,灭火设计浓度宜采用9%  通讯机房防护区,灭火设计浓度宜采用8%  电子计算机房等防护区,灭火设计浓度宜采用7%  
防护区灭火设计用量应采用惰化设计浓度  一个防护区设置的预制灭火系统,其装置数量不宜超过10台  通信机房和电子计算机房的防护区,灭火设计浓度宜采用8%  设计喷放时间不应大于8s,灭火浸渍时间应采用5min  

热门试题

更多