当前位置: X题卡 > 所有题目 > 题目详情

CIR自检,如果检测结果是“GPS模块故障,GPS数据无效”,那么重新启动CIR, 如果还是不显示,更换GPS单元。( )

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

退出库检状态  450MHZ异频通话  450MHZ功能模块  GSM-R话音单元模块工作状态  
每季度进行模拟告警(门禁、市电停电、水浸、烟雾、防盗、空调、直流欠压等)测试,数据准确上伟。  每季度检查GPS天线和无线模块天线固定牢靠  每季度检查GPS及通信模块天线上方无变档物。  每季度重启FSU设备,清除无效数据。  
与ATP设备数据通讯  轨道电路信息采集解码任务  与CIR设备数据通讯  GPS数据采集任务  
检查5v输出电压,如果电压异常,根据异常的位置,检测相应的GPS天线、GPS馈线、跳线及相关接口,并更换有问题的部件。  检测TFU(CTU)板是否需要更换。  如果电压正常,上述部件都没有问题,检测周边环境是否存在较强的电磁干扰。  如果都正常,检测是否CRC(UR故障导致卫星失锁,若CRC故障,则更换CRC。  
仪表板上的GPS故障灯  控制盒上的不工作灯  组件前板上的LED  CDU上的显示的GPS数据  
车次号数据采集单元  450MHZ异频通话  450MHZ功能模块  卫星定位单元  
退出库检状态  450MHZ异频通话  450MHZ功能模块  800MHZ功能模块  

热门试题

更多