母线电压为1.1倍额定值时,通过跳、合闸绕组或合闸接触器绕组的电流应不大于’其最小动作电流及长期稳定电流,当母线电压为85%额定电压时,加于位置继电器的电压应不小于其额定电压的70%; 在正常情况下,跳、合闸回路的继电器按断路器的合闸或跳闸线圈的额定电流选择,并保证动作的灵敏系数不小于1.5,当母线电压为85%额定电压时,加于继电器的电压不小于其额定电压的70%; 在正常情况下,通过跳、合闸回路的电流应小于其最小动作电流及长期稳定电流,当母线电压为90%额定电压时,加于继电器的电压不小于80%; 在正常情况下,通过跳、合闸回路的电流应与启动元件的动作电流配合,并保证动作的灵敏系数不小于1.5,当母线电压为80%额定电压时,加于继电器的电压不小于其额定电压的75%。