首页
试卷库
试题库
当前位置:
X题卡
>
所有题目
>
题目详情
0. 2S 级电流互感器误差修约间隔为 0. 02.
查看本题答案
包含此试题的试卷
供电公司招聘考试《供电服务培训题库修编工具(装表接电及计量校验)一》真题及答案
点击查看
你可能感兴趣的试题
检定0.2S级电流互感器得到的测量值为-0.150%+4.15'修约后数据应为
-0. 14%、 +4'
-0. 16%、 +4. 0'
-0. 14%、 +4. 0'
-0. 16%、 +4'
根据JJG313-2010测量用电流互感器检定规程判断电流互感器是否超 过允许误差以修约后的数据为准
0.01~1级电压互感器比值差和相位差均按被检互感器误差限值的1/10修约
0.2S级的电流互感器在1%额定电流时其允许变差的比值差和相位差为
0. 4%、 15'
0. 75%、 30'
0. 35%、 15'
0. 75%、 45'
检定02级得电流互感器时在额定电流得100%误差测量装置得差流测量回路得 二次负荷对误差得影响不大于
±0、01%、±0、5′
±0、02%、±1、0′
±0、03%、±1、5′
±0、04%、±2、0′
电能计量装置技术管理规程DL/T448-2016规定II类电能计量装 置电压互感器准确度等级应不低于
对于被检电压互感器的误差修约0.005级~0.001级电压互感器比值误差和 相位误差均按被检互感器额
检定一台0.2级的电流互感器时某个测量点的误差在修约前为-0.130%+5.50′修约后为
-0.14%、+6.0′
-0.12%、+6′
-0.13%、+5.5′
-0.14%、+5.5′
根据JJG1021—2007电力互感器检定规程规定S级电流互感器在0.1%- 120%标定电流范围内
下列关于电子式电能表基本误差修约间距正确的有
0. 2S 级电子式电能表基本误差修约间距为 0. 02
0. 5S 级电子式电能表基本误差修约间距为 0. 05
1. 0 级电子式电能表基本误差修约间距为 0. 1
3. 0 级电子式电能表基本误差修约间距为 0. 03
0.02级标准电压互感器修约间距为
根据测量用电流互感器检定规程JJG313—2010判断电流互感器是否 超过允许误差以修约后的数据为准
准确度等级为0.05级的电流互感器其比值误差和相角误差应按修约
0.005%和0.2′
0.005%和0.5′
0.01%和0.2′
0.01%和0.5′
电压互感器误差修约间隔错误的是
0. 05 级比值误差修远间隔 0. 005%
0. 01级相位误差修约间隔 0. 01'
0. 5 级相位误差修约间隔 0. 2'
0. 02 级比值误差修远间隔 0. 001%
0.2级电流互感器的比差修约间隔为0.02%角差修约间隔为1′
根据DL/T448—2016电能计量装置技术管理规程规定Ⅰ类电能计量装 置电流互感器配0.2S级电压
0. 5
1
0. 2S
0. 2
II类电能计量装置电压互感器准确度等级应不低于0.2S级电流互感器准 确度等级应不低于0.2S级
Ⅰ类电能计量装置电流互感器配0.2S级电压互感器配级
0. 5
1
0. 2S
0. 2
根据JJG313-2010测量用电流互感器检定规程检定一台0.2S级的电流 互感器时某个测量点的误差
-0.14%、+6.0'
-0.12%,+6'
-0.13%,+5.5'
-0.14%,+6'
按检验方法得到的被检0.2S级电流互感器在5%检验点的合格误差是比值 差为0.35%相位差15
热门试题
更多
根据DL/T448—2016电能计量装置技术管理规程规定电能计量装置技术 资料验收时应验收电能表辅助电源的
根据DL/T448—2016电能计量装置技术管理规程规定Ⅳ类电能计量装 置配置的计量器具准确度等级描述正确的是
电力用户侧的电能表屏内应有安装电能信息采集终端的空间以及 的端子
根据DL/T448—2016电能计量装置技术管理规程规定Ⅱ类电能计量装 置配置的计量器具准确度等级描述正确的是
三相智能电能表应具备等显示要求
根据JJG1021—2007电力互感器检定规程规定115%Un误差测量点适用 于的电力电压互感器
二次额定电流为5A的电流互感器额定二次负荷的标准值为
电压互感器室内检定电压互感器的标准器必须满足以下技术条件
对电流二次回路连接导线以下连接导线截面积不满足要求的是
计量箱规格包括
根据国家电网企管〔2017〕841号国家电网公司营销项目管理办法要求 互感器误差超差二次回路接触不良属于设备质量故障
三相电能表接线判断检查有
以下属于III类电能计量装置的包括
三相四线高供高计电能计量装置停电检查当三相线电压不平衡时出现了100V电压说明是电压互感器接线错出现反极性必须停电在互感器二次端子 出线处进行接线更正
电能表的铭牌标注1.56A下面说法正确的是
根据Q/GDW10354—2020智能电能表功能规范要求下列哪些是单相智能 电能表的事件记录
按照Q/GDW11008—2013低压计量箱技术规范规定电气开关性能检验包 括
现场检验电能表应采用标准电能表法使用测量和带有错误接线判 别功能的电能表现场检验仪器利用光电采样控制或被试表所发电信号控制开展 检验
电压互感器误差修约间隔错误的是
根据电能计量装置二次回路检测标准化作业指导书关于压降测试仪的 使用下列说法正确的是
电流互感器额定二次负荷的功率因素应为0.7-1.0
交流法测试互感器极性时操作作时要先接通电源回路然后再接测量回路
根据JJG596—2012电子式交流电能表检定规程要求检定1级电子式交 流电能表的检定装置的有功准确度等级可以为
按照Q/GDW11008—2013低压计量箱技术规范规定可选择的计量箱材质 有
后续检定是指首次检定后的任何一种检定包括
经TA接入式三相四线低压计量装置其更正系数K=1.5则错误接线情况是
根据Q/GDW1354—2013的规定下列关于智能电能表辅助电源的说法正 确的有
关于专变终端与主站通信的要求下列说法正确的是
集中器的显示方式分成三类
专变采集终端电压基本误差测量的检测点有
热门题库
更多
供电公司招聘考试
广播电视报社招聘
中国移动招聘考试
行政处罚考试
公路路政执法考试
森林公安执法考试
城管执法考试
渔政执法考试
林木种苗行政执法考试
动物卫生监督执法人员考试
公安机关执法考试
监狱警察执法考试
交通行政执法考试
海事执法资格考试
行政执法考试综合练习
党政公务员考试