你可能感兴趣的试题
按被测设备的电压等级选择兆欧表; 兆欧表有“线”(L)、“地”(E)和“屏”(G)三个接线柱,测量时,把被测绝缘电阻接在“L”和“E”。在被测绝缘电阻表面不干净或潮湿的情况下,必须使用屏蔽“G”接线柱; 测量前,应先将被测设备脱离电源,进行充分对地放电,并清洁表面; 测量前,先对兆欧表做开路和短路检验,短路时看指针是否指到“0”位;开路时看指针是否指到“∞”位; 测量时,兆欧表必须放平,摇动手柄使转速逐渐增加到100转/分钟; 对于电容量大的设备,在测量完毕后,必须将被测设备对地进行放电。
必须正确选用兆欧表; 连接导线必须用多股线,且在测量时相互连接; 每次使用前均需检查兆欧表是否完好; 只有在设备完全不带电的情况下才能用兆欧表测量绝缘电阻; 测量时兆欧表手柄转速应逐渐加快至额定转速,且只有在指针稳定不再摇摆后约1min读数。
被测设备必须停电 对于有较大电容的设备,停电后还需充分放电,测量终了不进行放电 测量导线应使用双股绝缘线 指针式兆欧表测量过程中,如果指针指向“0”位,说明被测物电阻过大,应加大量程 对于较大电容的设备,测量结束也应进行放电
500V兆欧表; 100V兆欧表; 2500V兆欧表; 1000V兆欧表。
兆欧表有E、L、G三个端子 测量运行中的线路应采用较高电压的兆欧表 测量大修后的线路应采用较低电压的兆欧表 测量绝缘电阻时被测设备必须停电 测量时若指针指向“0”位,表明被测绝缘已经失效
按被测电气设备的电压等级正确选择兆欧表。兆欧表的引线必须使用绝缘良好的单根多股软线,两根引线不能缠在一起使用,引线也不能与电气设备或地面接触; 测量前检查兆欧表,开路时指针是否指在“∞”位,短路时指针是否指在“0”位; 测量前应将被测量设备电源断开并充分放电。测量完毕后,也应将设备充分放电。接线时,“接地”E端钮应接在电气设备外壳或地线上,“线路”L端钮与被测导体连接。测量电缆的绝缘电阻时,应将电缆的绝缘层接到“屏蔽端子”G上; 测量时,将兆欧表放置平稳,摇动手柄使转速逐渐增加到120转/分钟。
500V兆欧表 1000V兆欧表 2500V兆欧表 5000V兆欧表