你可能感兴趣的试题
采用A级材料外墙内保温系统可不设防火隔离带 采用非A级材料的外保温系统应设置防火隔离带 采用非A级材料的屋面外保温系统,屋面与外墙之间应设置宽度不小于500mm的防火隔离带 采用非A级材料的外墙外保温系统,每层应设置高度不小于300mm的防火隔离带 建筑外墙的装饰层应采用A级材料
外保温工程热桥部位。 内保温工程热桥部位。 外保温工程的密封。 外保温工程的防水。 保温的密封。
≥0.06MPa ≥0.10MPa ≥0.40MPa ≥0.60MPa
建筑高度27米的住宅,外墙外保温系统采用B2级材料,每层设置的防火隔离带的高度为300mm。 建筑高度24米的办公建筑,外墙外保温系统采用B1级材料,外墙上的窗户耐火完整性为0.25h。 建筑的屋面和外墙外保温系统均采用B2级保温材料时,屋面与外墙之间应采用宽度不小于300mm的不燃材料设置防火隔离带进行分隔。 建筑高度27米的住宅,外墙外保温系统采用B2级材料,外墙上的窗户耐火完整性为0.50h。
膨胀(挤压)聚苯板薄抹灰外墙外保温系统 膨胀(挤压)聚苯板与混凝土一次现浇外墙外保温系统 机械固定钢丝网架膨胀聚苯板外墙外保温系统 胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统
拉伸粘结原强度 拉伸粘结浸水强度 拉伸粘结耐冻强度 可操作时间 压折比
外保温系统表面防护层使用不燃材料 在外保温系统中每层沿楼板为准设置不燃材料制作的水平防火隔离带 外保温系统防护层将保温材料完全包覆,防护层厚度为15mm 外保温系统中设置的水平防火隔离带的高度为200mm
0.69MPa 0.11MPa 0.44MPa 0.22MPa
防护层应采用不燃材料 外墙内保温系统采用B1级保温材料,防护层厚度不应小于10mm 外墙内、外保温系统的各层防护层厚度均不小于5mm 屋面外保温系统采用B1级保温材料,防护层厚度不小于10mm
0.12MPa 0.76MPa 0.48MPa 0.25MPa
外保温系统表面防护层使用不燃材料 在外保温系统中每层沿楼板为准设置不燃材料制作的水平防火分离带 外保温系统防护层将保温材料完全包裹,防护层厚度为15mm 外保温系统设置的水平防火隔离带200mm
≥0.40MPa ≥0.60MPa ≥0.70MPa ≥0.90MPa