你可能感兴趣的试题
采用承插式(或套筒式)接口时,宜人工布管且在沟槽内连接;槽深大于4m或管外径大于400mm的管道,宜用非金属绳索兜住管节下管;严禁将管节翻滚抛入槽中 承插式柔性接口连接宜在当日温度较高时进行,插口端不宜插到承口底部,应留出不小于10mm的伸缩空隙,插入前应在插口端外壁做出插入深度标记:插入完毕后,承插口周围空隙均匀,连接的管道平直 采用电熔、热熔接口时,宜在沟槽边上将管道分段连接后以弹性铺管法移入沟槽;移入沟槽时,管道表面不得有明显的划痕 管道与井室宜采用柔性连接,连接方式符合设计要求;设计无要求时,可采用承插管件连接或中介层做法
采用承插式(或套筒式)接口时,宜人工布管且在沟槽内连接;槽深大于 4m或管外径大于 400mm的管道,宜用非金属绳索兜住管节下管;严禁将管节翻滚抛入槽中; 承插式柔性接口连接宜在当日温度较高时进行,插口端不宜插到承口底部 ,应留出不小于 10mm的伸缩空隙,插入前应在插口端外壁做出插入深度标记:插入完毕后,承插口周围空隙均匀,连接的管道平直; 采用电熔、热熔接口时,宜在沟槽边上将管道分段连接后以弹性铺管法移入沟槽;移入沟槽时,管道表面不得有明显的划痕。 管道与井室宜采用柔性连接,连接方式符合设计要求;设计无要求时,可采用承插管件连接或中介层做法;
水泥捻口承插连接 W形卡箍连接 螺纹连接 法兰连接 A形柔性接口
柔性接口的橡胶圈位置要正确,无扭曲、外露现象;承口、插口无破损、开裂;双道橡胶圈的单口水压试验要合格 化学建材管采用承插、套筒式连接时,应逐个接口检查,要求承口、插口部位及套筒连接紧密,无破损、变形、开裂等现象;插入后胶圈应位置正确,无扭曲等现象;双道橡胶圈的单口水压试验合格 聚乙烯管、聚丙烯管接口熔焊连接外观质量全数检查,要求焊缝应完整,无缺损和变形现象 化学建材管采用卡箍连接、法兰连接、钢塑过渡接头连接时,可以抽查,抽检量不少于50%
将插口顺水流方向,承口逆水流方向,安装宜由下游往上游 将插口顺水流方向,承口逆水流方向,安装宜由上游往下游 将插口逆水流方向,承口顺水流方向,安装宜由下游往上游 将插口逆水流方向,承口顺水流方向,安装宜由上游往下游
承插口加密封橡胶圈 预制套环石棉水泥接口 钢管的法兰连接 混凝土管道水泥砂浆抹带接口
沿直线安装管道时,宜选用管径公差组合最小的管节组对连接,确保接口的环向间隙应均匀 橡胶圈安装经检验合格后,方可进行管道安装 安装滑入式橡胶圈接口时,推入深度应达到承插口底部,并复查与其相邻已安好的第一至第二个接口推入深度 安装机械式柔性接口时,应使插口与承口法兰压盖的轴线相重合;螺栓安装方向应一致,用扭矩扳手均匀、对称地紧固
沿直线安装管道时,宜选用管径公差组合最小的管节组对连接,确保接口的环向间隙应均匀。 橡胶圈安装经检验合格后,方可进行管道安装。 安装滑入式橡胶圈接口时,推入深度应达到承插口底部,并复查与其相邻已安好的第一至第二个接口推入深度。 安装机械式柔性接口时,应使插口与承口法兰压盖的轴线相重合;螺栓安装方向应一致,用扭矩扳手均匀、对称地紧固。
将插口顺水流方向,承口逆水流方向,安装宜由下游往上游 将插口顺水流方向,承口逆水流方向,安装宜由上游往下游 将插口逆水流方向,承口顺水流方向,安装宜由下游往上游 将插口逆水流方向,承口顺水流方向,安装宜由上游往下游
插口顺水流方向,承口顺水流方向 插口逆水流方向,承口顺水流方向 插口逆水流方向,承口逆水流方向 插口顺水流方向,承口逆水流方向
柔性接口的橡胶圈位置要正确,无扭曲、外露现象;承口、插口无破损、开裂;双道橡胶圈的单口水压试验要合格。 化学建材管采用承插、 套筒式连接时,应逐个接口检查, 要求承口、插口部位及套筒连接紧密, 无破损、变形、开裂等现象;插入后胶圈应位置正确,无扭曲等现象;双道橡胶圈的单口水压试验合格。 聚乙烯管、聚丙烯管接口熔焊连接外观质量全数检查,要求焊缝应完整,无缺损和变形现象。 化学建材管采用卡箍连接、法兰连接、钢塑过渡接头连接时,可以抽查,抽检量不少于 50%。