你可能感兴趣的试题
风管水平安装,直径或长边尺寸小于等于400mm 对于薄钢板法兰的风管,其支、吊架间距不应大于2m 风管垂直安装,间距不应大于4m 支、吊架不宜设置在风口、阀门检查门及自控机构处,离风口或插接管的距离不宜小于200mm 当水平悬吊的主、干风管长度超过10m时,应设置防止摆动的固定点
制作前,首先对型钢进行矫正,矫正的顺序应该是先矫正弯曲,后矫正扭曲 钢材切断和打孔,应使用氧乙炔切割 吊杆的套螺纹不宜过长,螺纹末端不应超出托盘最低点 用于不锈钢、铝板风管的支架,抱箍应按设计要求做好防腐绝缘处理 风管支、吊架制作完毕后,应进行除锈,刷一遍防锈漆
风管支、吊架的形式和规格按现场环境选用 用膨胀螺栓固定支、吊架时,应符合膨胀螺栓使用技术条件的规定 不锈钢板、铝板风管与碳素钢支、吊架的接触处,应采取防腐绝缘或隔绝措施 支架吊杆搭接长度不应大于吊杆直径的6倍
风管穿越建筑物变形缝墙体时,应设置钢制套管 排烟风管法兰密封材料宜采用软聚氯乙烯板 风管消声器安装时应单独设置支吊架 风管安装就位的程序通常为先立管后水平管
风管敷设在楼板、屋面桁架及梁下面并且离墙较远时,一般都采用吊架来固定风管 矩形风管的吊架由吊杆和托铁组成,圆形风管的吊架由吊杆和抱箍组成 圆形风管的抱箍可按风管直径用角钢制成 在楼板上固定吊杆时,应尽量放在楼板缝中,如果位置不合适,可用手锤和尖錾打洞 矩形风管的托铁一般用扁钢制成,风管较重时也可以采用槽钢
封口、阀门处要设置支、吊架 当管线穿过风管时,要注意接触部位的密封处理 风管与风机连接处,应采用柔性短管连接 室外风管的固定拉索可以靠近泵侧固定在避雷引线上
风管水平安装,直径或边长尺寸大于等于400mm,支、吊架间距不应大于3m 风管水平安装,直径或边长尺寸小于400mm,支、吊架间距不应大于4m 风管垂直安装,支、吊架间距不应大于3m,但每根立管的固定件不应少于2个 风管支、吊架不得设置在风口、阀门、检查门及自控机构处
切断支、吊、托架的型钢及其开螺孔不能采用机械加工 支、吊架不宜设置在风口、阀门、检查门及自控装置处 风管安装就位应先下层后上层,先主干管后支管,先立管后水平管 切断支、吊、托架的型钢及其开螺孔可以用电气焊切割
采用螺纹连接应有松动措施 自控机构处不宜设置支、吊架 不能采用膨胀螺栓固定支、吊架 风阀等部件及设备与非金属风管连接时,应单独设置支、吊架 不锈钢板风管与碳素钢支、吊架的接触处,应采取防腐绝缘措施
靠墙靠柱的水平风管支架用悬臂或有斜撑的支架,否则采用托底吊架 可采用组合型通用构架新支(吊)架 用钢卷尺排距,发现有支、吊架设在风口、阀门、检查门或自控机构处时,要重新调整个别预埋件 靠墙靠柱安装的垂直风管用悬臂托架或有支撑的支架 支(吊)架的预埋件射钉或膨胀螺栓位置经核对应正确、牢固、可靠
采用螺纹连接应有防松动措施 设备与非金属风管连接时,应单独设置支.吊架 不锈钢板与碳素钢吊架的接触处,应采取防腐绝缘或隔绝措施 自控机构处设置支、吊架
风管穿越建筑物变形缝墙体时,应设置钢作装管套管 排烟风管法兰密封材料宜采用软聚氯乙烯板 风管消声器安装时应单独设置支吊架 风管安装就位的程序通常为先立管后水平管
风管水平安装,直径或边长尺寸大于等于400mm,支,吊架间距不应大于3m 风管水平安装,直径或边长尺寸小于400mm,支、吊架间距不应大于4m 风管垂直安装,支、吊架间距不应大于3m,但每根立管的固定件不应少于2个 风管支、吊架不得设置在风口,阀门、梭查门及自控机构处
封口、阀门处要设置支、吊架 当管线穿过风管时,要注意接触部位的密封处理 风管与风机连接处,应采用柔性短管连接 室外风管的固定拉索可以靠近泵侧固定在避雷引线上
采用螺纹连接应有防松动措施 设备与非金属风管连接时,应单独设置支、吊架 不锈钢板与碳素钢吊架的接触处,应采取防腐绝缘或隔绝措施 自控机构处设置支、吊架