你可能感兴趣的试题
泡沫混合液泵是为采用环泵式比例混合器的泡沫灭火系统供给泡沫混合液的水泵 泡沫消防水泵是为采用压力式等比混合装置的泡沫灭火系统供水的水泵 当采用压力式比例混合装置时,泡沫储存罐的单罐容积不应大于10m3 半固定系统是由移动式泡沫生产器,固定的泡沫消防水泵或泡沫混合液泵泡沫比例混合器(装置),用管线或水带连接组成的灭火系统
消防水泡灭火系统是以水作为灭火介质, 以消防泡作为喷射设备的灭火系统 消防泡沫泡灭火系统是以泡沫混合液作为灭火介质, 以消防泡作为喷射设备的灭火系统 消防干粉泡灭火系统是以干粉作为灭火介质, 以消防泡作为喷射设备的灭火系统 消防干粉泡灭火系统是以干粉作为灭火介质, 以消防干粉泡作为喷射设备的灭火系统
固定式泡沫灭火系统 半固定式泡沫灭火系统 移动式泡沫灭火系统 半移动式泡沫灭火系统
高度大于7m的固定顶储罐,选用泡沫枪作为主要灭火设施 固定式泡沫灭火系统将泡沫混合液或泡沫输送到保护对象的时间不大5min 直径为20m的固定顶储罐,选用泡沫炮作为主要灭火设施 采用固定式泡沫灭火系统的储罐区,宜沿防火堤外均匀布置泡沫消火栓,且泡沫消火栓的间距不应大于120m
水灭火系统适用于任何船舶 二氧化碳系统适用于货船凡是有可燃物的处所 干粉灭火系统主要适用于液化气体船 泡沫系统主要适用于大型油船的货油舱、机舱及货油舱甲板区域
当采用高倍数全淹没泡沫灭火系统扑灭A 类火灾时,泡沫淹没深度不应小于最高保护 对象高度的 1.1 倍,且应高于最高保护对象最高点0.6m 当采用中倍数局部应用泡沫灭火系统扑救A 类火灾时,其覆盖保护对象的时间不应大 于 3min 当采用高倍数局部应用泡沫灭火系统扑救A 类火灾时,其泡沫液和水的连续供给时间 不应小于 12min 当采用高倍数全淹没灭火系统时,泡沫的围挡应为不燃结构,且应在系统设计灭火时 间内具备围挡泡沫的能力
早期的气体灭火剂主要采用二氧化碳 七氟丙烷灭火剂具有灭火浓度低、灭火效率高、对大气无污染的优点 低倍数泡沫灭火系统对液化烃的流淌火灾和地下工程火灾等的灭火有很好的效果 高倍数泡沫灭火系统特别适用于大空间火灾
当采用高倍数全淹没泡沫灭火系统扑救 A 类火灾时,泡沫液和水的连续供给时间不应 小于 30min 当采用高倍数全淹没泡沫灭火系统扑救汽油火灾时,泡沫淹没深度应高于起火部位 2m 当采用中倍数局部应用泡沫灭火系统扑救 A 类火灾时,其覆盖保护对象的时间不应大 于 2min 当采用中倍数局部应用泡沫灭火系统扑救 A 类火灾时,其泡沫混合液的连续供给时间 不应小于 12min
干粉灭火系统不应大于2m/s 泡沫灭火系统不应大于2m/s 二氧化碳灭火系统不应大于3m/s 细水雾灭火系统不应大于3m/s
高倍数泡沫灭火系统 半固定式泡沫灭火系统 低倍数泡沫灭火系统 移动式泡沫灭火系统
发泡倍数在20倍以下的称低倍数 发泡倍数21~200倍之间的称中倍数泡沫 按发泡倍数泡沫系统可分为低倍数泡沫灭火系统,中倍数泡沫灭火系统和高倍数泡沫灭火系统 发泡倍数在201~1200倍之间的称高倍数泡沫
半固定式泡沫灭火系统用于石油化工生产企业的装置区、油库的附属码头以及具有较强的机动消防设施的甲、乙、丙类液体的储罐区等。 移动式泡沫灭火系统宜用于甲、乙、丙类液体装卸区易泄漏的场所。 局部应用式中倍泡沫灭火系统适用于大范围内的局部封闭空间灭火。 移动式中倍数泡沫灭火系统多应用于发生火灾的部位难以确定或人员难以接近的较大火灾场所。
甲、乙、丙类液体储罐区宜选用低倍数泡沫灭火系统 油罐中倍数泡沫灭火系统宜为固定式 油罐中倍数泡沫灭火系统,应选用液下喷射系统 非水溶性液体外浮顶储罐、内浮顶储罐、直径大于18m的固定顶储罐以及水溶性液体的立式储罐,不得选用泡沫炮作为主要灭火设施
半固定系统是移动式泡沫产生器,固定的泡沫消防水泵或泡沫混合液泵,泡沫比例混合器(装置),用管线或水带连接组成的灭火系统 泡沫混合液泵是为采用环泵式比例混合器的泡沫灭火系统供给泡沫混合液的水泵 泡沫消防水泵是为采用压力式等比例混合装置的泡沫灭火系统供水的水泵 当采用压力式比例混合装置时,泡沫液储罐的单罐容积不应大于10m3
半固定泡沫灭火系统是泡沫产生器与部分连接管道连接,固定消防水泵供应泡沫混合 液的灭火系统 移动泡沫灭火系统是采用泡沫枪,泡沫液由消防车供应,水由固定消防水泵供应的灭 火系统 固定泡沫灭火系统是固定的泡沫消防水泵或泡沫混合液泵、泡沫比例混合器(装置)、 泡沫产生器(或喷头)和管道等组成的灭火系统 半固定泡沫灭火系统是由固定的泡沫产生器与部分连接管道,泡沫消防车或机动消防 泵,用水带连接组成的灭火系统 移动泡沫灭火系统是由消防车、机动消防泵或有压水源,泡沫比例混合器,泡沫枪、 泡沫炮或移动式泡沫产生器,用水带等连接组成的灭火系统
系统先进行喷水试验,将水放空后再进行喷泡沫试验 系统喷泡沫试验时,喷射泡沫的时间为1min 当为手动灭火系统时,以手动控制的方式进行1次喷泡沫试验 当为自动灭火系统时,以手动和自动控制的方式各进行1次喷泡沫试验
按发泡倍数泡沫系统可分为低倍数泡沫灭火系统、中倍数泡沫灭火系统和高倍数泡沫灭火系统 发泡倍数在20倍以下的称低倍数泡沫灭火系统 发泡倍数21 ~ 200倍之间的称中倍数泡沫灭火系统 发泡倍数在2041 ~ 1200倍之间的称高倍数泡沫灭火系统
乙醇固定顶储罐采用低倍数泡沫灭火系统,液上喷射并选用水成膜泡沫液 原油外浮顶储罐采用低倍数泡沫灭火系统,液下喷射并选用氟蛋白泡沫液 煤油内浮顶储罐采用低倍数泡沫灭火系统,液上喷射并选用蛋白泡沫液 柴油固定顶储罐采用中倍数泡沫灭火系统,液上喷射并选用专用 8%型蛋白泡沫液
低倍数泡沫灭火系统 中倍数泡沫灭火系统 高倍数泡沫灭火系统 混合泡沫灭火系统
局部应用系统中,当采用高倍数灭火系统扑救 A类火灾时,其泡沫的连续供给时间不应小于 12min 局部应用系统中,当采用中倍数泡沫灭火系统灭火时,对于 A类火灾场所,其覆盖保护对象的时间不应大于 3min 全淹没灭火系统中,泡沫的围挡应为不燃结构,且应在系统设计灭火时间内具备围挡泡沫的能力 全淹没灭火系统中采用高倍数泡沫灭火系统时,当用于扑灭 A类火灾时,泡沫淹没深度不应小于最高保护对象高度的 1.1倍