室内巡视、检测和直接在户内配电柜内的测量工作,应穿戴防电弧能力为( ) cal/cm²的防电弧服装,穿戴相应防护等级的防电弧手套,佩戴相应防护等级的 防电弧面屏。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

0.4kV架空线路不停电作业,采用绝缘杆作业法,宜穿戴防电弧能力不小于5.86J/cm²(1.4cal/cm²)的防电弧服装,佩戴护目镜  0.4kV架空线路不停电作业,采用绝缘手套作业法,应穿戴防电弧能力不小于28.46J/cm²(6.8cal/cm²)的防电弧服装,穿戴相应防护等级的防电弧手套,佩戴护目镜或相应防护等级的防电弧面屏  0.4kV低压配电柜(房)不停电作业,作业人员应穿戴防电弧能力不小于113.02J/cm²(27.0cal/cm²)的防电弧服装,穿戴相应防护等级的防电弧手套、鞋罩,佩戴相应防护等级的防电弧头罩(或面屏)  在配电柜附近的工作负责人(监护人)及其他配合人员应穿戴防电弧能力不小于5.86J/cm²(1.4cal/cm²)的防电弧服装,佩戴护目镜  
穿戴防电弧能力不小于28.46J/cm²(6.8cal/cm²)的防电弧服装,穿戴相应防护等级的防电弧手套,佩戴护目镜或相应防护等级的防电弧面屏  穿戴防电弧能力不小于28.46J/cm²(6.8cal/cm²)的防电弧服装,穿戴相应防护等级的防电弧手套、鞋罩,佩戴相应防护等级的防电弧头罩(或面屏)  穿戴防电弧能力不小于113.02J/cm²(27.0cal/cm²)的防电弧服装,穿戴相应防护等级的防电弧手套,佩戴护目镜或相应防护等级的防电弧面屏  穿戴防电弧能力不小于113.02J/cm²(27.0cal/cm²)的防电弧服装,穿戴相应防护等级的防电弧手套、鞋罩,佩戴相应防护等级的防电弧头罩(或面屏)  
防电弧头罩或防电弧面屏  防电弧服装  防电弧手套  护目镜或防电弧面屏  
防电弧服装  防电弧护目镜  防电弧头罩  防电弧面屏  防电弧手套  防电弧鞋罩  
低压配电柜送电空载运行8h无异常现象,再逐渐投入负荷进行试运行经24h后,即可投入正常运行  低压配电柜调试运行前的清扫工作,对柜内外进行一次全面的卫生及遗留物件的检查,确认柜内外卫生清理干净、各种无用的物件全部清除、地面干净符合调试运行条件,即可等待试运行  低压配电柜调试运行前,消防设施已经过消防部门检验合格  低压配电柜调试运行必备的试验工具已经准备齐全,其检定周期应符合国家规范规定  认真学习掌握各种低压配电柜内的开关操作步骤及操作中应注意的安全事项,确保操作顺序准确无误  