短路电流非周期分量一般经过( )基本完毕。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

任何情况下都不考虑非周期分量  配电变压器的电源可按无限大容量考虑  要计入各元件的电阻  一般可不考虑非周期分量,但在离配电变压器低压侧近处,如20m以内大截面线路上短路时,要计算非周期分量  
ip-短路峰值电流(短路冲击电流或短路全电流最大瞬时值)  --对称短路电流初始值超瞬态短路电流  I0.2--短路后0.2s的短路电流交流分量(周期分量)有效值  IK--稳态短路电流有效值  
短路电流非周期分量衰减较慢  允许认为降压变压器的__侧端电压不变  一般三相短路电流为最大,并与中性点是否接地无关  低压系统一般不忽略电阻  
最大短路电流周期分量峰值  最大短路电流周期分量有效值  最大短路电流非周期分量峰值  
全短路电流  最大值  非周期分量  起始短路电流周期分量有效值  
非周期分量电流  短路全电流  短路电流自由分量  周期分量电流  
短路电流周期分量起始有效值计算、任意时刻短路电流周期分量有效值的计算  短路电流非周期分量有效值计算、短路电流周期分量起始有效值计算  短路电流周期分量起始有效值的计算  短路电流周期分量稳态有效值计算  
稳定电流  冲击电流  非周期分量电流  
非周期分量电流  周期分量电流  短路冲击电流  
非周期分量电流  周期分量电流  短路冲击电流  最大负荷电流  
计算220/380V网络三相短路电流时,计算电压CUn取电压系数C为1.05,计算单相接地故障电流时,C取1.0,Un为系统标称电压(线电压)380V  一般用电单位的电源来自地区大中型电力系统,配电用的电力变压器的容量远小于系统的容量,因此短路电流可按远离发电机端,即无限大电源容量的网络短路进行计算,短路电流周期分量不衰减  单位线路长度有效电阻的计算温度不同,在计算三相最大短路电流时,导体计算湿度取为20℃;在计算单相短路(包括单相接地故障)电流时,假设的计算温度升高,电阻值增大,其值一般取20℃时电阻的1.5倍  当电路电阻较大,短路电流非周期分量衰减较快,一般可以不考虑非周期分量。只有在离配电变压器低压侧很近处,例如低压侧20m以内大截面线路上或低压配电屏内部发生短路时,才需要计算非周期分量  
周期分量不考虑衰减,非周期分量考虑衰减;  周期分量考虑衰减;  周期分量和非周期分量均考虑衰减;  非周期分量不考虑衰减。  
周期分量和非周期分量均按各支路相加的叠加法则,再计算总的热效应;  周期分量按各支路相加的叠加法则,非周期分量按先求电流和,再计算总的热效应;  非周期分量按支路相加的叠加法则,周期分量按先求各支路电流和,再计算总的热效应;  周期分量和非周期分量均按先求各支路电流和的法则,再计算总的热效应。  