测量发电厂和变电所的接地电阻时,其电极若采用直线布置法,则接地体边缘至电流极之间的距离,一般应取接地体最大对角线长度的4~5倍,至电压极之间的距离取上述距离的0.5~0.6倍。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

接地装置应利用自然接地极,当其接地电阻符合要求时,可不另设人工接地板  接地装置除利用自然接地极外,还应敷设以水平接地极为主的人工接地网  接地装置应与架空线路的避雷线相连,且有便于分开的连接点  对于3~10kV变电所、配电所,当采用建筑物的基础作接地极且接地电阻又满足规之值时,可不另设人工接地  
发电厂的易燃油和天然气设施防静电接地的接地电阻  架空线路杆塔保护接地的接地电阻  土壤电阻率不大于500Ωm的地区的独立避雷针的接地电阻  发电厂、变电所有爆炸危险且爆炸后可能波及发电厂和变电所内主设备或严重影响发供电的建(构)筑物,防雷电感应的接地电阻  
不接地、经消弧线圈和高电阻接地系统中,__与发电厂、变电所电力生产用低压电气装置共用的接地装置,其接地电阻R≤50/I,且不宜大于2Ω  不接地、经消弧线圈和高电阻接地系统中,__与发电厂、变电所电力生产用低压电气装置共用的接地装置,其接地电阻R≤120/I,且不应大于4Ω  不接地、经消弧线圈和高电阻接地系统中,发电厂、变电所__电气装置的接地装置,其接地电阻R≤250/I,且不宜大于10Ω  不接地、经消弧线圈和高电阻接地系统中,在高土壤电阻率地区的接地电阻R≤30Ω,且应符合接触电位差和跨步电位差的要求  
变电所内不同用途和不同电压的电气装置、设施,应分别设置接地装置  变电所内不同用途和不同电压的电气装置、设施,应使用一个总的接地装置  总接地装置的接地电阻应符合不同用途中最小值的要求  各接地装置的接地电阻应分别符合不同用途的要求  
接地装置应利用自然接地极,当其接地电阻符合要求时,可不另设人工接地极  接地装置除利用自然接地极外,还应敷设以水平接地极为主的人工接地网  接地装置应与架空线路的避雷线相连,且有便于分开的连接点  对于3~10kV变电所、配电所,当采用建筑物的基础作接地极且接地电阻又满足规定值时,可不另设人工接地  