你可能感兴趣的试题
卷材防水屋面基层突出屋面结构的女儿墙,烟囱等的交接处应做成圆弧 上下两层卷材应互相垂直铺设 铺贴卷材采用搭接法时,上下层卷材的搭接缝应错开 卷材防水层的基层变形较大时,应优先采用满粘法 立面或大坡面铺贴防水卷材时,应采用满粘法
屋面坡度小于 3%时,卷材宜平行屋脊铺贴 ; 屋面坡度在 3%~15%时,卷材可平行或垂直屋脊铺贴 ; 屋面坡度大于 15%或屋面受震动时 , 高聚物改性沥青防水卷材与高分子防水卷材可平行或垂直屋脊铺贴 ; 上下层卷材不得相互垂直铺粘,采用搭接施工时 , 上下层及相邻两幅卷材搭接 缝应错开 ;
1/3~1/2 1/4~1/2 1/5~1/2 1/6~1/2
地下室底板混凝土垫层上铺防水卷材采用满粘 地下室外墙外防外贴卷材采用点粘法 基层阴阳角做成圆弧或折角后再铺贴 铺贴双层卷材时,上下两层卷材应垂直铺贴 铺贴双层卷材时,上下两层卷材接缝应错开
应铺设卷材加强层; 结构底板垫层混凝土部位的卷材可采用空铺法或点粘法施工,其粘结位置、点粘面积应按设计要求确定;侧墙采用外防外贴法的卷材及顶部部位的卷材应采用满粘法施工; 卷材与基面、卷材与卷材间的粘结应紧密、牢固;铺贴完成的卷材应平整顺治,大姐尺寸应准确,不得产生扭曲和皱褶; 铺贴立面卷材防水层是,应采取防止卷材下滑的措施;铺贴双层卷材时,上下两层和相邻两幅卷材的接缝应错开1/3-1/2幅宽,且两层卷材不得相互垂直铺贴。
在坡度大于25%的屋面上采用卷材作防水层时,应采取固定措施 铺设屋面隔汽层和防水层前,基层必须干净、干燥 屋面坡度小于3%时,卷材宜垂直屋脊铺贴 铺贴卷材采用搭接法时,上下层及相邻两幅卷材的搭接缝应错开
屋面卷材防水平行屋脊的卷材搭接应顺流水方向; 相邻两幅卷材短边搭接缝应错开,且不得小于500mm; 采用胶粘剂涂刷的高聚物改性沥青防水卷材搭接宽度应为80mm; 上下卷材长边搭接缝应错开,且不得小于宽幅的1/3。
底板卷材防水层的细石混凝土保护层厚度应不小于50mm 两幅卷材短边和长边搭接宽度均不应小于100mm 冷粘法铺贴卷材时,接缝口密封材料封严宽度不应小于100mm 多层卷材上下两层和相邻两幅卷材的接缝应错开200mm以上
卷材防水层为一或两层时 , 铺设卷材防水层时 , 两幅卷材短边或长边得搭接宽度均不小于 100mm 铺贴多层卷材时 , 上下两层与相邻两幅卷材得接缝应错开1/3 -1/2 幅宽 上下两层卷材可以相互垂直铺贴 阴阳角应做成圆弧或 45°(135°) 折角,并增铺 1—2 层相同品种得卷材,宽度不宜小于 500mm
应铺设卷材加强层 结构底板垫层混凝土部位的卷材可采用满粘法施工 侧墙部位采用外防外贴法及顶板部位的卷材应采用点粘法施工 铺贴立面卷材防水层时,应采取防止卷材下滑的措施 铺贴双层卷材时,上下两层和相邻两幅卷材的接缝应错开1/4~1/3幅宽,且两层卷材不得相互垂直铺贴
卷材防水屋面基层突出屋面结构得女儿墙.烟囱等得交界处应做成圆弧 上下两层卷材应互相垂直铺设 铺贴卷材采用搭接法时 , 上下层卷材得搭接缝应错开 卷材防水层得基层变形较大时,应优先采用满粘法 立面或大坡面铺贴防水卷材时,应采用满粘法
上下层卷材的搭接缝应对正 上下层卷材的铺贴方面应垂直 相邻两幅卷材的搭接缝应错开 平行于屋脊的搭接缝应顺水流方向搭接 垂直于屋脊的搭接缝应顺年最大频率风向搭接
上下层卷材必须互相垂直铺贴 满粘法长边搭接宽度不小于70㎜ 满粘法短边搭接宽度不小于70mm 平行屋脊搭接时,应顺流水方向搭接
粘贴卷材的沥青粘结材料厚度一般为1.5~2.5mm 卷材的长边搭接长度不应小于100mm,短边搭接长度不应小于150mm 上下两层和相邻两幅卷材的接缝应错开 在立面与平面的转角处,卷材的接缝应留在平面上距立面不小于200mm的地方
地下室底板混凝土垫层上铺防水卷材采用满粘 地下室外墙外防外贴卷材采用点粘法 基层阴阳角做成圆弧或折角后再铺贴 铺贴双层卷材时,上下两层卷材应垂直铺贴 铺贴双层卷材时,上下两层卷材接缝应错开
相邻两幅卷材的搭接缝应错开 上下层卷材的搭接缝应对正 平行于屋脊的搭接缝应顺水流方向搭接 垂直于屋脊的搭接缝应顺年最大频率风向搭接 搭接宽度应符合规定