你可能感兴趣的试题
厚度小于3mm的高聚物改性沥青防水卷材,应采用热熔法施工 采用机械固定法铺贴卷材时,卷材防水层周边800mm范围内应满粘 卷材防水层施工时,应先由屋面最低标高向上铺贴,然后进行细部构造处理 檐沟、天沟卷材施工时,宜垂直檐沟、天沟方向铺贴
胶粘剂涂刷应均匀,不露底,不堆积。卷材空铺、点粘、条粘时,应按规定的位置及面积涂刷胶粘剂 根据胶粘剂的性能,应控制胶粘剂涂刷与卷材铺贴的间隔时间 铺贴卷材时应排除卷材下面的空气,并辊压粘贴牢固 搭接缝口应用材料相容的密封材料封严 粘贴卷材的热熔改性沥青胶厚度宜为1~1.5mm
采用满贴法施工时,找平层分隔缝初空铺宽度宜为100mm 屋面坡度3%-15%时,应优先采取平行于屋脊方向铺贴 屋面坡度大于15%时,合成高分子卷材可平行于屋脊方向铺贴 屋面受振动时,沥青毯应平行于屋脊方向铺贴 当屋面坡度小于3%时宜垂直于屋脊方向铺贴
熔化热熔型改性沥青胶时,宜采用专用的导热油炉加热 粘贴卷材的热熔改性沥青胶厚度宜为1~1.5mm 熔化热熔型改性沥青胶时,加热温度不应高于180℃ 熔化热熔型改性沥青胶时,使用温度不应低于200℃ 铺贴卷材时,应随刮涂热熔改性沥青胶随滚铺卷材,并展平压实
采用满贴法施工时,找平层分隔缝初空铺宽度宜为100mm 屋面坡度3%~15%时,应优先采取平行于屋脊方向铺贴 屋面坡度大于15%时,合成高分子卷材可平行于屋脊方向铺贴 屋面受振动时,沥青毯应平行于屋脊方向铺贴 当屋面坡度小于3%时宜垂直于屋脊方向铺贴
应控制胶粘剂涂刷与卷材铺贴的间隔时间 熔化热熔型改性沥青胶结料时,宜采用专用导热油炉加热,加热温度不应高于200℃,使用温度不宜低于180℃ 粘贴卷材的热熔型改性沥青胶结料厚度宜为1.0~1.5mm 采用热熔型改性沥青胶结料粘贴卷材时,应随刮随铺,并应展平压实 卷材表面热熔后应立即滚铺,卷材下面的空气应排尽,并应辊压粘贴牢固
屋面坡度<3%时,卷材宜平行屋脊铺贴 3%≤屋面坡度≤15%时,卷材铺贴方向不限 屋面坡度>15%时,卷材宜垂直屋脊铺贴 多层卷材铺贴时,上下层卷材不得相互平行铺贴
卷材防水层施工时,应先进行细部构造处理,然后由屋面最低标高向上铺贴。 檐沟、天沟卷材施工时,宜顺檐沟、天沟方向铺贴,搭接缝应顺流水方向。 卷材宜平行屋脊铺贴,上下层卷材应该垂直铺贴。 立面或大破面铺贴卷材时,应采用满粘法,并宜减少卷材短边搭接。 厚度小于3mm的高聚物改性沥青防水卷材,可以采用热熔法施工。
卷材防水层施工时,应先进行细部构造处理,然后由屋面最低标高向上铺贴。 檐沟、天沟卷材施工时,宜顺檐沟、天沟方向铺贴,搭接缝应顺流水方向。 卷材宜平行屋脊铺贴,上下层卷材应该垂直铺贴。 立面或大破面铺贴卷材时,应采用满粘法,并宜减少卷材短边搭接。 厚度小于3mm的高聚物改性沥青防水卷材,可以采用热熔法施工。
采用满粘法施工时,找平层分隔处空铺宽度宜为100mm 屋面坡度3%~15%时,应优先采取平行于屋脊方向铺贴 屋面坡度大于15%时,合成高分子卷材可平行于屋脊方向铺贴 屋面受振动时,沥青毡应平行于屋脊方向铺贴 当屋面坡度小于3%时,宜垂直于屋脊方向铺贴
卷材表面热熔后应立即滚铺卷材,滚铺时应排除卷材下面的空气,使之平展并粘贴牢固 搭接缝部位宜以溢出热熔的改性沥青为度,滥出的改性沥青宽度以2mm左右并均匀顺直为宜 粘贴卷材的热熔改性沥青胶厚度宜为1~1.5mm 熔化热熔型改性沥青胶时,宜采用专用的导热油炉加热,加热温度不应高于200℃,使用温度不应低于180℃ 铺贴卷材时,应随刮涂热熔改性沥青胶随滚随铺卷材,并展平压实
采用满贴法施工时,找平层分隔缝初空铺宽度宜为100mm 屋面坡度3%~15%时,应优先采取平行于屋脊方向铺贴 屋面坡度大于15%时,合成高分子卷材可平行于屋脊方向铺贴 屋面受振动时,沥青毯应平行于屋脊方向铺贴 当屋面坡度小于3%时宜垂直于屋脊方向铺贴