当前位置: X题卡 > 所有题目 > 题目详情

预制二氧化碳灭火系统的启动方式有( )。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

二氧化碳灭火系统  七氟丙烷灭火系统  惰性气体灭火系统  热气溶胶预制灭火系统  
常温  0℃~-4℃  -4℃~-18℃  -18℃~-20℃  
自动启动  电动启动  手动启动  机械应急操作  
可采用全淹没灭火系统,设计浓度不得低于 34%  可采用局部应用灭火系统,仅设置手动控制和机械应急操作两种启动方式  可采用组合分配系统,一个组合分配系统所保护的防护区不应超过 8 个  可采用单元独立系统,当 24h 内不能恢复时,二氧化碳应有备用量  
二氧化碳灭火系统  七氟丙烷灭火系统  IG541灭火系统  热气溶胶预制灭火系统  
__二氧化碳灭火系统水压强度试验压力取15.0MPa  低压二氧化碳灭火系统水压强度试验压力取4.0MPa  同时具备水压强度试验与气压强度试验条件时,可任选一方式进行试验  二氧化碳灭火系统气压强度试验压力取80%水压强度试验压力  气压强度试验的加压介质可采用空气、二氧化碳或氮气  
模拟喷气试验宜采用手动启动方式  IG541气体灭火系统及__二氧化碳灭火系统应采用其充装的灭火剂进行模拟喷气试验  低压二氧化碳灭火系统应采用二氧化碳灭火剂进行模拟喷气试验  七氟丙烷灭火系统宜采用氮气或压缩空气进行模拟喷气试验  
低压二氧化碳灭火系统  __二氧化碳灭火系统  七氟丙烷气体灭火系统  IG541气体灭火系统  
每日应检查低压二氧化碳储存装置的运行情况和储存装置间的设备状态  每月应检查预制灭火系统的设备状态和运行状况  每年应对个别选定的防护区进行 1 次模拟启动试验  每月应检查低压二氧化碳灭火系统储存装置的液位计  
每日应检查低压二氧化碳储存装置的运行情况和储存装置间的设备状态  每月应检查预制灭火系统的设备状态和运行情况  每年应对选定的防护区进行1次模拟启动试验  每月应检查低压二氧化碳灭火系统储存装置的液位  
自动启动  电动启动  手动启动  机械应急操作  
IG541灭火系统采用其充装的灭火剂进行模拟喷气试验  低压二氧化碳灭火系统采用二氧化碳灭火剂进行模拟喷气试验  卤代烷灭火系统宜采用卤代烷灭火剂  模拟喷气试验宜采用自动启动方式  
船舶货泵舱的固定式灭火系统可为二氧化碳灭火系统或压力水雾灭火系统  船舶货泵舱的固定式灭火系统应为二氧化碳灭火系统  固定式二氧化碳灭火系统的设置及二氧化碳灭火剂的数量,应符合《内河船舶法定检验技术规则》对油船货油泵舱的规定  固定式二氧化碳灭火系统施放灭火剂的自动声响报警装置,应能在易燃液货蒸汽/空气混合气中安全使用  
全淹没二氧化碳灭火系统设计浓度不应小于灭火浓度的 1.7 倍,并不得低于 34%  全淹没灭火系统二氧化碳的喷放时间不应大于 1min  当扑救固体深位火灾时,喷放时间不应大于 7min,并应在前 2min 内使二氧化碳的浓 度达到 30%。  局部应用灭火系统的二氧化碳喷射时间不应小于0.5min  对于燃点温度低于沸点温度的液体和可熔化固体的火灾,采用局部应用灭火系统的二 氧化碳的喷射时间不应小于 2min  

热门试题

更多