1kV及以下电缆的引出线,应采用大于电缆截面的绝缘导线()。
查看本题答案
包含此试题的试卷
电力电缆工考试《电力电缆工综合练习》真题及答案
点击查看
你可能感兴趣的试题
测量各电力电缆导体对地或对金属屏蔽层间和各导体间的绝缘电阻应符合下列规定
耐压试验前后,绝缘电阻测量应无明显变化;
橡塑电缆外护套、内衬套的绝缘电阻不低于50MΩ/km;〖0.5MΩ/km〗
测量绝缘用兆欧表的额定电压,宜采用如下等级,测量0.6/1kV电缆绝缘:用500V兆欧表;
测量绝缘用兆欧表的额定电压,宜采用如下等级,测量0.6/1kV以上电缆绝缘:用2500V兆欧表;6kV及以上电缆也可用5000V兆欧表;
测量绝缘用兆欧表的额定电压,宜采用如下等级,测量橡塑电缆外护套绝缘及内衬套的绝缘测量:用500V兆欧表。
测量电缆绝缘电阻时1kV及以下电缆用1000V兆欧表
电缆安装前要进行检查的电缆要做直流耐压试验的电缆用500V摇表测绝缘检查合格后方可敷设
1kV以下,1kV以上
3kV以上,31kV以下
1kV以上,1kV以下
3kV以下,3kV以上
10kv电力电缆的绝缘电阻不小于MΩ1Kv低压电力电缆的绝缘电阻不小于MΩ
1KV以下电缆可用1KV摇表测量绝缘电阻
电缆封端应严密并根据要求做绝缘试验1KV及以下的电缆应做
交流耐压试验
直流泄漏试验
兆欧表测试绝缘电阻
直流耐压试验
1kV以下线路当采用集束型绝缘导线时档距不宜大于40m
写出NH-YJV220.6/1KV全称
0.6/1kv铜芯聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套耐火电力电缆
0.6/1kv铜芯聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套耐火电力电缆
0.6/1kv铜芯聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套阻燃电缆
0.6/1kv铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套耐火电力电缆
沿不同冷却条件的路径敷设绝缘导线和电缆时当冷却条件最坏段的长度超过时应按该段条件选择绝缘导线和电缆的
25m
15m
10m
5m
根据低压配电设计规范沿不同冷却条件的路径敷设绝缘导线和电缆时当冷却条件最坏段的长度超过应按该段条件选
2m
3m
4m
5m
1kV四芯等截面聚氯乙烯绝缘电力电缆含有3根相线和1根N线
沿不同冷却的路径敷设绝缘导线和电缆时当冷却条件最坏段的长度超过应按该段条件选择绝缘导线和电缆的截面或
3m
5m
10m
15m
电缆敷设后应按DL/T596要求进行绝缘摇测1kV以下电缆用1kV兆欧表 摇测及的绝缘电阻电缆摇测完
线间
屏蔽层对地
对地
中间接头
电缆敷设前选用1kV兆欧表测量绝缘电阻额定电压0.6/1kV的电缆线路应 用1000V兆欧表测量导体
沿不同冷却条件的路径敷设绝缘导线和电缆时当冷却条件最坏段的长度超过时应按该段条件选择绝缘导线和电缆的
5m
10m
15m
20m
1kV以下与超过1kV的电力电缆共同敷设 在沟底时各类电缆可以随便摆放
1kV以下电缆可用1kV摇表测量绝缘电阻
电缆敷设前一般测量其绝缘电阻3kV以上的电力电缆使用5kV绝缘电阻表1kV以下者使用1kV绝缘电阻表
沿不同冷却的路径敷设绝缘导线和电缆时当冷却条件最坏段的长度超过3m应按该段条件选择绝缘导线和电缆的截
1KV以下与超过1KV的电力电缆共同设在沟底时各类电缆可随便摆放
热门试题
更多
电缆的泄漏电流具有下列情况之一者电缆绝缘可能有缺陷应找出缺陷部位并予以处理
带电作业的优点有
钢筋绑扎后应检查
电力电缆的绝缘层材料应具备性能有
下列常用的电气图形符号将其名称叙述正确的是
图E-57所示为2倍压试验电缆接线图下列标示正确的有
对于电缆导体连接点的电阻要求有
单芯交流电缆为什么不采用钢带铠装其原因是
单芯电缆的牵引头结构图中各部分名称标注正确的是
搪铅时间不易过长在铅封未冷却前不得撬动电缆
电缆故障测距称为电缆故障点粗测电缆故障定点称为电缆故障点精确定点
桩基工程是由桩和连接桩顶的承台组成按受力性质桩可划分有
用压接钳压接铝导线接头前应做下列工作
施工图预算由费用构成
电缆的计算长度应包括实际路径长度与附加长度下列宜计入附加长度的因素是
下列常用的电气图形符号将其名称叙述正确的是
电缆线路安装前土建工作应具备的条件有
下列是35kV交联电缆户内预制终端结构示意图标注各部分名称正确的是
电缆的外护层应符合的要求是
电缆线路安装后投入运行前土建应完成工作有
图E-74所示为35kV交联电缆户内预制终端结构示意图各部位名称标示正确的是
下列电缆专业常用电气图形符号叙述正确的是
循环水总有一些损失必须不断补充经过严格化学处理的水
交联聚乙烯绝缘电缆内半导体屏蔽层的作用是
电缆地下敷设应考虑的相关因素有
测量电缆温度的两个热电偶之间的距离不少于20m并在负荷最大时进行测量
测量__设备绝缘应不少于2人进行
交流系统110kV及以上单芯电缆金属层单点直接接地时在情况下宜沿电缆邻近配置平行回流线
下列是10kV交联电缆预制型插拔式终端结构图标注各部分名称正确的是
电缆支架电缆金属护套和铠装层应全部和接地装置连接以避免电缆外皮与金属支架间产生电位差而发生交流电蚀或人身安全