选型是否符合要求 定期检修维护检定有效期及其封签是否符合规定 外观精度等级量程是否符合要求 同一系统上各压力表的读数是否一致
管道上的膨胀节已设置了临时约束装置,管道已按试验要求进行加固 有热处理和有损检验要求的部位,其结果均已合格 试验用压力表在周检期内并已经过校验,其精度符合规定要求,压力表不得少于两块 待试验管道系统与不试验的管道系统已采取隔离措施
压力表必须安装在便于观察和吹洗的位置,并防止受高温、冰冻和振动的影响,同时要有足够的照明 压力表必须设有存水弯管 存水弯管采用钢管揻制时,内径应不小于8mm 存水弯管采用铜管揻制时,内径应不小于10mm 压力表与存水弯管之间应安装三通旋塞
压力表盘大小应保证司炉工人能清楚地看到压力指示值,表盘直径不应小于10mm 压力表表盘刻度极限值应为工作压力的1.5~3.0倍,最好选用3倍 压力表的装置、校验和维护应符合国家计量部门的规定 压力表装用前应进行校验,并且在刻度盘上画红线指示出工作压力 压力表装用后每年至少校验一次
配套安装截止阀 压力表应水平安装 使用高.低量程抗震压力表,低压量程表处于常关状态 压力表定期检测,并有检测合格证
压力表应有铅封 介质温度高时,应设表弯管 表盘大小与安装高度无关 应垂直安装
管道安装工程均已按设计图纸全部完成 试验用的压力表在周检期内并已经校验,其精度符合规定要求 管道已按试验要求进行了加固 待试管道与无关系统已采用盲板或其他隔离措施隔开 试验方案已制定
管道安装工程均已按设计图纸全部完成 试验用的压力表在周检期内并已经校验,其精度符合规定要求 管道已按试验要求进行了加固 待试管道与无关系统巳采用盲板或其他隔离措施隔开 试验方案已制定
管道上的膨胀节已设置了临时约束装置,管道已按试验要求进行加固 有热处理和有损检验要求的部位,其结果均已合格 试验用压力表在周检期内并已经过校验,其精度符合规定要求,压力表不得少于两块 待试验管道系统与不试验的管道系统已采取隔离措施
无铅封者不能安装 安装在垂直管上的压力表, 宜选用 U 形表弯 安装在水平管段上的压力表, 应选用圆形表弯 应安装在三通、 弯头、 异径管等附近
管道上的膨胀节已设置了临时约束装置,管道已按试验要求进行加固 有热处理和有损检验要求的部位,其结果均已合格 试验用压力表在周检期内并已经过校验,其精度符合规定要求,压力表不得少于两块 待试验管道系统与没有试验的管道系统已采取隔离措施