当前位置: X题卡 > 所有题目 > 题目详情

消防应急灯具的应急工作时间应不小于( ),且不小于灯具本身标称的应急工作 时间。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

检查应急照明控制器的防止非专业人员操作的功能  断开任一消防应急灯具与应急照明控制器间连线,应急照明控制器应发出声、光故障信号,并显示故障部位  故障存在期间,操作应急照明控制器,应能控制与此故障无关的消防应急灯具转入应急工作状态  备电工作时间不小于应急照明持续时间的1倍,且不小于2h  
操作试验按钮,消防应急灯具应转入应急工作状态  断开连续充电12h的消防应急灯具电源,使消防应急灯具转入应急工作状态,同时用秒表计时  消防应急灯具转入应急工作状态时,主电指示灯应处于点亮状态  有语音指示的标志灯具转入应急工作状态,其语音应与设计相符  消防应急灯具备电工作时间不得小于2h  
切断全部消防应急灯具的电源,巡察每台灯具的应急工作状况,发觉灯具熄灭时,记录灯具的应急工作时间  切断集中电源型消防应急灯具的主电源,使其中一个供电回路供电的全部灯具转入应急工作状态,巡察每台灯具的应急工作状况,发觉灯具熄灭时,记录灯具的应急工作时间  依次切断不同防火分区内全部的消防应急灯具的主电源,巡察每台灯具的应急工作状况,发觉灯具熄灭时,记录灯具的应急工作时间  切断集中电源型消防应急灯具的主电源,使全部灯具转入应急工作状态,视察随意一台灯具,发觉该灯具熄灭时,记录灯具的应急工作时间  
I类灯具外壳有专用的PE端子  消防应急灯具有试验标志  灯具内部接线为铜芯绝缘导线  灯具绝缘电阻不小于0.5兆欧  导线绝缘层厚度不小于0.6毫米  
检查应急照明控制器的防止非专业人员操作的功能  断开任一消防应急灯具与应急照明控制器间连线,应急照明控制器应发出声、光故障信号,并显示故障部位  故障存在期间,操作应急照明控制器,应能控制与此故障无关的消防应急灯具转入应急工作状态  备电工作时间不小于应急照明持续时间的1倍,且不小于3h
  
切断所有消防应急灯具的电源,巡视每台灯具的应急工作情况,发现灯具熄灭时,记录灯具的应急工作时间  切断集中电源型消防应急灯具的主电源,使其中一个供电回路供电的所有灯具转入应急工作状态,巡视每台灯具的应急工作情况,发现灯具熄灭时,记录灯具的应急工作时间  依次切断不同防火分区内所有的消防应急灯具的主电源,巡视每台灯具的应急工作情况,发现灯具熄灭时,记录灯具的应急工作时间  切断集中电源型消防应急灯具的主电源,使所有灯具转入应急工作状态,观察任意一台灯具,发现该灯具熄灭时,记录灯具的应急工作时间  
90 分钟  灯具本身标称的应急工作时间  30 分钟  不小于 90 分钟, 且不小于灯具本身标称的应急工作时间  
检查应急照明控制器的防止非专业人员操作的功能  断开任一消防应急灯具与应急照明控制器间连线,应急照明控制器应发出声、光故障信号,并显示故障部位  故障存在期间,操作应急照明控制器,应能控制与此故障无关的消防应急灯具转入应急工作状态  备电工作时间不小于应急照明持续时间的1倍,且不小于3h  
高危险区域内使用的消防应急照明和疏散指示系统的应急转换时间不应大于5s  消防应急灯具是为人员疏散、灭火救援提供帮助的各类灯具、包括消防应急照明灯具、消防应急标志灯具  100m及以下建筑蓄电池组初装容量的初始放电时间不小于180min  消防应急照明和疏散指示系统选择应遵循的原则有专业性、节能性、安全性  
切断所有消防应急灯具的电源,巡视每台灯具的应急工作情况,发现灯具熄灭时,记录灯具的应急工作时间  切断集中电源型消防应急灯具的主电源,使其中一个供电回路供电的所以灯具转入应急工作状态,巡视每台灯具的应急工作情况,发现灯具熄灭时,记录灯具的应急工作时间  依次切断不同防火分区内所有的消防应急灯具的主电源,巡视每台灯具的应急工作情况,发现灯具熄灭时,记录灯具的应急工作时间  切断集中电源型消防应急灯具的主电源,使所有灯具转入应急工作状态,观察任意一台灯具,发现该灯具熄灭时,记录灯具的应急工作时间  

热门试题

更多