电气线路连接时,导线或电缆不得采用( )连接。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

导线材质选用铝质的  为避免过载、防止短路把电线烧坏或过热形成火源,绝缘电线和电缆的允许载流量不得小于熔断器熔体额定电流的1.25倍和自动开关长延时过电流脱口器整定电流的1.25倍  当爆炸环境中气体、蒸汽的密度比空气轻时,电气线路敷设在较低处或用电缆沟敷设  线路与电气设备的连接,采用适当的过渡接头  
导线选用了截面积为2.5m㎡的铜芯绝缘导线  电气线路采用电缆桥架架空敷设  绝缘导线的允许载流量是熔断器额定电流的1.2倍  电缆内部的导线为绞线,终端采用定型端子连接  
在爆炸危险场所, 应采用三相三线制线路  在 1 区应采用铠装电缆, 其他各级爆炸危险场所, 在有防护的情况下, 可采用非铠装电缆  爆炸危险场所的绝缘导线须穿水管或煤气管敷设时; 钢管连接处应当密封。 对于移动式设备, 在 l 区、 2 区和 10 区应采用重型电缆橡套电缆; 在 11 区应采用中型电缆橡套电缆  在爆炸危险场所的 3~10kV 线路须装设零序电流保护装置  
电气线路采用电缆沟敷设并充砂  电缆内部导线为绞线,电缆终端采用接线鼻子连接  爆炸性环境1区内的电缆线路屮间接头采用熔焊连接  爆炸性环境2区的照明电缆采用截面为4mrtf且满足用功率要求的铜芯电缆  
导线与导线、 导线与电气设备的连接必须牢固可靠;  铜、 铝线相接, 宜采用铜铝过渡接头, 也可采用在铜线接头处搪锡;  通过较大电流的接头, 应采用油质或氧焊接头, 在连接时加弹力片后拧紧;  要定期检查和检测接头, 防止接触电阻增大, 对重要的连接接头要加强监视。  
 铝线与铝线绞接   铜线与铝线绞接   铜铝过渡接头压接  
当爆炸环境中气体、蒸汽的密度比空气大时,电气线路敷设可选择埋入地下  当爆炸环境中气体、蒸汽的密度比空气小时,电气线路敷设在较低处,当电缆沟敷设时,内部应填沙  导线和电缆的连接,可选用压接、熔焊或者绕接  铝芯与电气设备的连接应当采用可靠的铜---铝过渡接头  
当爆炸环境中气体的密度比空气大时,电气线路应敷设在高处或埋入地下  当爆炸环境中蒸汽的密度比空气小时,电气线路应敷设在较低处或用电缆沟敷设  导线的连接采用压接、钎焊、熔焊,但不得绕接  当存在两种以上爆炸性气体混合物时,应分别按照各自的级别选用防爆电气设备  
铝线与铝线绞接  铜线与铝线绞接  铜铝过渡接头压接  
在爆炸危险环境中,电气线路安装位置的选择、敷设方式的选择,导体材质的选择、连接方法的选择等均应根据环境的危险等级进行  爆炸危险环境中电气线路主要有防爆钢管配线和电缆配线  敷设电气线路的沟道以及保护管、电缆或钢管在穿过爆炸危险环境等级不同的区域之间的隔墙或楼板时,应采用非燃性材料严密堵塞  爆炸危险环境危险等级2区的范围内,配电线路应采用铜芯导线或电缆。在有剧烈振动处应选用多股铜芯软线或多股铜芯电缆  煤矿井下采用铝芯电力电缆  
在爆炸危险环境中,电气线路安装位置的选择、敷设方式的选择、导体材质的选择、连接方法的选择等均应根据环境的危险等级进行  爆炸危险环境中电气线路主要有防爆钢管配线和电缆配线  敷设电气线路的沟道以及保护管、电缆或钢管在穿过爆炸危险环境等级不同的区域之间的隔墙或楼板时,应采用非燃性材料严密堵塞  爆炸危险环境危险等级2区的范围内,配电线路应采用铜芯导线或电缆;在有剧烈振动处应选用多股铜芯软线或多股铜芯电缆  煤矿井下采用铝芯电力电缆  
电气线路的敷设方式、路径,应符合设计规定,当设计无明确规定时,应符合下列要求:1)电气线路应在爆炸危险危险性较小的环境或远离释放源的地方敷设;2)当易燃物质比空气重时,电气线路应在较高敷设;当易燃物质比空气轻时,电气线路宜在较低处或电缆沟敷设;3)当电气线路沿输送可燃气体或易燃液体的管道钱桥敷设时,管道内的易燃物质比空气重时,电气线路应敷设在管道的上方;管道内的易燃物质比空气轻时,电气线路应敷设在管道的正下方的两侧  敷设电气线路时宜避开可能受到机械损伤、振动、腐蚀以及可能受热的地方,当不能避开时应采取预防措施  爆炸危险环境内采用的低压电缆和绝缘导线其额定电压必须高于线路的工作电压且不得低于1000V,绝缘导线必须敷设于钢管内,电气工作中性线绝缘层的额定电压应与相线电压相同,并应在同一护套或钢管内敷设  电气线路使用的接线盒、分线盒、活接头、隔离密封件等连接件的选型应符合现行国家标准的规定  导线或电缆的连接应采用有防松措施的螺栓固定,或压接、钎焊、熔焊,但不得绕接,铝芯与电气设备的连接应有可靠的铜一铝过渡接头等措施  爆炸危险环境除本质安全电路外,采用的电缆或绝缘导线,其铜、铝线芯最小截面应符合规定  10kV及以下架空线路严禁跨越爆炸性气体环境;架空线路与爆炸性气体环境的水平距离不应小于杆塔高度的2.0倍。当在水平距离小于规定而无法躲开的特殊情况下,必须采取有效的保护措施  
移动式和携带式电气设备的线路, 应采用移动电缆或橡套软线  当需采用裸铝、 裸铜母线时, 不需拆卸检修的母线连接处, 应采用熔焊或钎焊  当需采用裸铝、 裸铜母线时, 在火灾危险环境 21 区和 23 区内, 母线宜装设保护罩,当采用金属网保护罩时, 应采用 IP2X 结构; 在火灾危险环境 22 区内母线应有 IP5X结构的外罩  电力、 照明线路的绝缘导线和电缆的额定电压, 不应低于线路的额定电压, 且不低于 380V  
在爆炸危险场所,应采用三相三线制线路  在1区应采用铠装电缆,其他各级爆炸危险场所,再有防护的情况下,可采用非铠装电缆  爆炸危险场所的绝缘导线须穿水管或煤气管敷设时;钢管连接处应当密封。对于移动式设备,在1区、2区和10区应采用重型电缆橡套电缆;在11区应采用中型电缆橡套电缆  在爆炸危险场所的3~10kV线路须装设零序电流保护装置  
导线连接处的力学强度不得低于原导线力学强度的60%  导线连接处的绝缘强度不得低于原导线绝缘强度的80%  铜导线与铝导线之间的连接应尽量采用铜-铝过渡接头  接头部位电阻不得小于原导线电阻的120%  