当前位置: X题卡 > 所有题目 > 题目详情

凸轮控制器的安装应便于操作,手轮高度以( )为宜。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

采用壁挂方式安装时,其主显示屏高度宜为1.3-1.5m  采用壁挂方式安装时,正面操作距离不应小于1m  采用壁挂方式安装时,其靠近门轴的侧面距墙不应小于0.5m  落地安装时,其底边宜高出地(楼)面0.5-0.8m  
主显示屏高度宜为1.5-1.8m  靠近门轴的侧面距墙不应小于0.5m  正面操作距离不应小于1.2m  落地安装时底边宜高出地(楼)面0.10.2m  
安装在墙上的应急照明控制器高度为1.4m  安装在墙上的应急照明控制器正面操作距离为1.3m  应急照明控制器的主电源有明显标志  应急照明控制器与其外接备用电源之间直接连接  应急照明控制器的导线,留有100mm的余量  
防火卷帘控制器和手动按钮盒应分别安装在防火卷帘内外两侧的墙壁上  当卷帘一侧为无人场所时,可安装在侧墙壁上,且应符合设计要求  控制器和手动按钮盒应安装在便于识别的位置  防火卷帘控制器及手动按钮盒底边距地面高度宜为1.0~1.3m  防火卷帘控制器的金属件应有接地点  
火灾报警控制器和消防联动控制器安装在墙上时,正面操作距离不应小于 1.5m  手动火灾报警按钮当采用壁挂方式安装时,其底边距地高度宜为 1.3m~1.5m  火灾警报器、消防应急广播的扬声器当采用壁挂式安装时,底边距地面高度均不应小 于 2.2m  集中报警系统和控制中心报警系统中的区域火灾报警控制器必须设置在有人值班场 所  
主显示屏高度宜为1.5~1.8m  其靠近门轴的侧面距墙不应小于0.5m  主显示屏高度宜为0.5~0.8m  正面操作距离不应小于1.8m  正面操作距离不应小于1,2m  
安装前应检查手轮转动是否灵活  金属外壳应可靠接地  降落重负荷时在最后一档得到最快下降速度  启动操作时手轮不能转动过快  
在墙上安装时,其底边距地(楼)面高度宜为 1.0~1.3m  落地安装时,其底边宜高出地(楼)面0.5~0.8m  在墙上安装时,其靠近门轴的侧面距墙不应小于0.5m  在墙上安装时,正面操作距离不应小于 1m  
探测器宜水平安装不能倾斜安装  手动火灾报警按钮安装在墙上距地(楼)面高度1.1m处  火灾报警控制器落地安装时,底边高出地坪0.1~0.2m。  控制器的主电源应直接与消防电源连接,控制器的接地应牢固  消防控制设备在安装前,应进行功能检查,消防控制设备外接导线的端部,应有明显标志  
火灾报警控制器一般应设置在消防中心、消防值班室、警卫室及其他规定有人值班的房间或场所  控制器的显示操作面板应避开阳光直射,房间内无高温、高湿尘土、腐蚀性气体;不受振动、冲击等影响  区域火灾报警控制器安装在墙上时,其底边距地(楼)面的高度宜为1.3~1.5m,其靠近门轴的侧面距墙不应小于1.5m,正面操作距离不应小于2m  集中报警控制器需从后面检修时,其后面板距墙不应小于1m;当其一侧靠墙安装时,另一侧距墙不应小于2m  控制器应安装牢固,不得倾斜;安装在轻质墙上时,应采取加固措施  
600mm~600mm  800mm~1200mm  1200mm~1300mm  
在墙上安装时,应急照明控制器的底边距地(楼)面高度为1.3~1.5m,靠近门或侧墙安装时应保证应急照明控制器门的正常开关,正面操作距离不应小于1.5m  落地安装时,其底边宜高出地坪0.5~0.6m  应急照明控制器应安装牢固,不得倾斜,安装在轻质墙上时,应采取加固措施  应急照明控制器的主电源要有明显标志,并应直接与消防电源连接,严禁使用电源插头  应急照明控制器的控制线路要单独穿管
  
火灾报警控制器和消防联动控制器, 应设置在消防控制室内或有人值班的房间和场所  火灾报警控制器和消防联动控制器安装在墙上时, 其主显示屏高度宜为 1.5m-1.8m  火灾报警控制器和消防联动控制器安装在墙上时, 正面操作距离不应小于 1.2m  区域火灾报警控制器在如何情况下都不得设置在无人值班的场所  

热门试题

更多