当前位置: X题卡 > 所有题目 > 题目详情

墙体的耐火极限与其 ()有关。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

材料和厚度  材料及截面尺度  材料的燃烧性能  保护层  
每层楼板外沿设置的墙体,耐火极限不低于1.00h、高度不低于1.2m  当室内设置自动喷水灭火系统时,该部分墙体的高度不应小于0.8m  对于设置双层幕墙的建筑,当外墙体耐火极限低于1.00h时,幕墙中靠室内一侧的幕墙耐火极限不得低于2.00h  对于设置双层幕墙的建筑,当外墙体耐火极限低于1.00h时,可开启外窗应采用乙级防火窗
  
除高层仓库外,一、二级耐火等级的单、多层仓库的非承重外墙,当采用不燃性墙体时,其耐火极限不应低于0.25h  一级耐火等级的甲、乙类仓库的非承重外墙,应采用不燃性墙体,其耐火极限不应低于0.50h  建筑层数不超过4层的一、二级耐火等级的丁、戊类地上厂房,其非承重外墙采用不燃性墙体时,其耐火极限不限  采用三级耐火等级的丙类仓库,其非承重外墙可采用难燃性墙体,其耐火极限不应低于0.25h  
每层楼板外沿设置的墙体,耐火极限不低于1.00h、高度不低于1.2m  当室内设置自动喷水灭火系统时,该部分墙体的高度不应小于0.8m  对于设置双层幕墙的建筑,当外墙体耐火极限低于1.00h时,幕墙中靠室内一侧的幕墙耐火极限不得低于2.00h  对于设置双层幕墙的建筑,当外墙体耐火极限低于1.00h时,可开启外窗应采纳乙级防火窗  
剧场等建筑的舞台与观众厅之间的隔墙应采用耐火极限不低于2.50h的防火隔墙  硝化棉厂房内布置有不同火灾危险性类别的房间必须采用防火墙与其他部位分隔  办公室设置在服装加工厂房内,应采用耐火极限不低于2.50h的防火隔墙和1.00h的楼板与其他部位分隔,并应至少设置1个独立的安全出口  办公室设置在钢材仓库内,应采用耐火极限不低于2.50h的防火隔墙和1.00h的楼板与其他部位分隔  附设在建筑内的消防控制室应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.00h的楼板与其他部位分隔  
耐火极限不低于2.00h的防火隔墙  耐火极限不低于3.00h的防火隔墙  耐火极限不低于3.00h的防火墙  耐火极限不低于3.00h的防爆墙  
某仓库耐火等级为二级,房间隔墙采用难燃性墙体,其耐火极限最低为0.75h  某单层钢材仓库耐火等级为二级,其非承重外墙采用不燃性墙体,耐火极限最低为0.5h  甲类厂房内的防火墙耐火极限最低为4h  甲乙类仓库不应设在地下  
防火墙的耐火极限为3.00h  柱的耐火极限为2.00h  房间隔墙为难燃性墙体,耐火极限为0.50h  非承重外墙为难燃性墙体,耐火极限为0.50h  屋顶承重构件采用防火涂料保护,耐火极限为0.75h  
二级耐火等级建筑,当房间的建筑面积不大于100m2时,房间的隔墙可采用耐火极限不低于0.50h的难燃性墙体或耐火极限不低于0.30h的不燃性墙体  二级耐火等级建筑,当房间的建筑面积大于100m2时,房间隔墙不能采用难燃性墙体  一二级耐火等级建筑的上人平屋顶,屋面板的耐火极限同相应耐火等级的楼板要求一致  二级耐火等级建筑内采用不燃材料的吊顶,其耐火极限不限  二三级耐火等级建筑中门厅走道的吊顶应采用不燃材料  
建筑高度大于100m的民用建筑,其楼板的耐火极限不应低于1.0h  一、二级耐火等级建筑的上人平屋顶,其屋面板的耐火极限分别不应低于1.5h和1.0h  二级耐火等级建筑内采用难燃性墙体的房间隔墙,其耐火极限不应低于0.75h  当房间的建筑面积不大于100m2时,房间的隔墙可采用耐火极限不低于1.5h的难燃性墙体或耐火极限不低于0.3h的不燃性墙体  二级耐火等级多层住宅建筑内采用预应力钢筋混凝土的楼板,其耐火极限不应低于0.75h  
非承重外墙采用不燃性墙体,耐火极限0.15h  房间隔墙采用难燃性墙体,耐火极限0.50h  疏散楼梯采用不燃性,耐火极限1.50h  吊顶采用难燃性,耐火极限0.50h  
材料和厚度  材料及截面尺度  材料的燃烧性能  保护层  
防火墙的耐火极限为3.50h  柱的耐火极限为2.O0h  房间隔墙为难燃性墙体,耐火极限为0.50h  非承重外墙为难燃性墙体,耐火极限为0.50h  屋顶承重构件采用防火涂料保护,耐火极限为0.75h  
某一级耐火等级水泥厂房地上4层,该建筑内每层的非承重外墙采用耐火极限为0.15h的不燃性墙体  某高层中药材仓库,非承重外墙采用耐火极限为0.25h的不燃性墙体  某硝化棉仓库,非承重外墙采用耐火极限为0.5h的难燃性墙体  耐火等级为三级的单层木器加工厂房,非承重外墙采用耐火极限为0.25h的难燃性墙体  
一级耐火等级建筑疏散走道两侧的隔墙采用不燃性墙体时,其耐火极限不应低于1.00h  二级耐火等级建筑内采用难燃性墙体的房间隔墙,其耐火极限不应低于0.75h  一个二级耐火等级建筑内建筑面积是80m2的房间,房间隔墙应采用耐火极限0.50h的不燃性墙体  三级耐火等级的托儿所的吊顶,当采用难燃材料时,其耐火极限不应低于0.25h  
每层楼板外沿设置的墙体,耐火极限不低于1.00h、高度不低于1.2m  当室内设置自动喷水灭火系统时,该部分墙体的高度不应小于0.8m  对于设置双层幕墙的建筑,当外墙体耐火极限低于1.00h时,幕墙中靠室内一侧的幕墙耐火极限不得低于2.00h  对于设置双层幕墙的建筑,当外墙体耐火极限低于1.00h时,可开启外窗应采用乙级防火窗  
柴油发电机房与其他部位分隔楼板的耐火极限为1.00h  柴油发电机房的储油间与发电间分隔墙体上的门采用乙级防火门  柴油发电机房与其他部位分隔墙体上的门采用乙级防火门  柴油发电机房与其他部位分隔墙体的耐火极限为2.00h  

热门试题

更多