水雾喷头的工作压力,灭火系统大于防护冷却系统 响应时间要求,灭火系统小于防护冷却系统 设计喷雾强度,灭液体火灾系统大于防护冷却系统 持续喷雾时间,灭火系统与防护冷却系统相当
液动启动雨淋阀组的水喷雾灭火系统 气动启动雨淋阀组的水喷雾灭火系统 电动启动雨淋阀组的水喷雾灭火系统 电动控制阀的水喷雾灭火系统
电动启动的水喷雾灭火系统以火灾自动报警系统为火灾探测系统。 火灾报警信号由系统中安装的感烟探测器或者是感温探测器发出。 准工作状态下,雨淋阀前后的管道中都应充满水。 隔膜雨淋阀控制管路上的电磁阀具有自锁功能
采用电动启动水喷雾灭火系统,喷头使用离心雾化型水雾喷头。 采用电动启动水喷雾灭火系统,喷头工作压力为0.35MPa 采用充气传动管启动的水喷雾灭火系统,传动管的最低点设置冷凝器和汽水分离器 采用充液传动管启动的水喷雾灭火系统,充液传动管的最高点安装自动排气阀
水雾喷头的工作压力 水喷雾灭火系统的响应时间 水喷雾灭火系统的保护面积 喷雾强度 持续喷雾时间
固定式水喷雾灭火系统 自动喷水-水喷雾混合配置系统 泡沫-水喷雾联用系统 电动启动水喷雾灭火系统
水喷雾灭火系统用于灭电缆火灾时,系统的响应时间不应超过120s 水喷雾灭火系统用于灭固体物质火灾时,系统的响应时间不应超过60s 用于防护冷却时,水雾喷头的工作压力不应小于0.35MPa 用于灭火时,水雾喷头的工作压力不应小于0.2MPa
当水喷雾灭火系统用于扑救饮料酒火灾时,系统的供给时间不应小于0.5h 当水喷雾灭火系统用于扑救固体火灾时,系统的供给时间不应小于1.0h 当水喷雾灭火系统用于扑救油浸式电力变压器火灾时,系统的供给时间不应小于0.4h 当水喷雾灭火系统用于扑救电缆火灾时,系统的供给时间不应小于0.5h 当水喷雾灭火系统用于直径为20m固定顶柴油储罐的防护泠却时,系统的供给时间不应小于6h
电动启动水喷雾灭火系统 传动管启动水喷雾灭火系统 固定式水喷雾灭火系统 自动喷水一水喷雾混合配置系统 泡沫-水喷雾联用系统
用于灭火时,水雾喷头的工作压力不应小于0.35MPa 用于防护冷却时,水雾喷头的工作压力不应小于0.15MPa 用于灭火时,水喷雾灭火系统的响应时间不应大于60s 用于防护冷却时,水雾喷头的工作压力不应小于0.20MPa
电动启动水喷雾灭火系统 传动管启动水喷雾灭火系统 固定式水喷雾灭火系统 自动喷水-水喷雾混合配置系统 泡沫-水喷雾联用系统
水喷雾灭火系统由水源.供水设备.管道.雨淋阀组.过滤器和水雾喷头等组成 水喷雾自动喷水灭火系统可用于电气火灾的灭火 水喷雾灭火系统按启动方式可分为电动启动水喷雾灭火系统和传动管启动水喷雾灭火系统 水喷雾系统的撞击型水雾喷头喷出的水雾具有良好的电气绝缘性,可用于扑灭油浸式电力变压器等发生的电气火灾
保护电子信息系统机房与资料库的设计持续喷雾时间,均不应小于30min 用于保护排烟管道部位的火灾,系统的设计持续喷雾时间不应小于15s 保护油浸变压器室的设计持续喷雾时间大于保护电缆隧道的设计持续喷雾时间 用于扑救厨房内烹饪设备火灾,系统的设计持续喷雾时间与冷却时间不相同