对于双重化的网络, 单套配置的测控装置宜同时接入两个过程层网络, 以确保测控装置能同时接收两套网络设备的运行状态信息 双重化配置的保护及安全自动装置应分别接入不同的过程层网络 采用桥式接线、线变组接线的 110kV(66kV)变电站,GOOSE 报文及 SV 报文可采用点对点方式传输 故障录波装置应至少记录双 A/ D 数字采样信号中用于保护判据的一组数据
网络报文记录分析装置对各种网络报文进行实时监视、捕捉、存储、分析和统计 对报文的捕捉应安全、透明, 不得对原有的网络通信产生任何影响 故障录波器和网络报文记录分析装置支持双 A/D 系统 故障录波器和网络报文记录分析装置应具有 MMS 接口
220kV及以下电压等级测控装置宜采用保护测控一体化装置。 110kV及以下电压等级测控装置宜采用保护测控一体化装置。 故障录波装置应记录所有过程层SV、GOOSE网络报文。 故障录波装置应至少记录双A/D数字采样信号中用于保护判据的一组数据。 行波测距装置采样值应采用网络方式传输,行波测距装置数据采样频率应大于500kHz。
故障录波记录时间与故障时间吻合 数据准确, 波形清晰完整, 标记正确 开关量清楚, 与故障过程相符 上报及时, 可作为故障分析的依据
每次录波都生成一个以当前时间命名的目录 每小时的故障文件存放在同一目录下 每天的故障文件存放在同一目录下 所有数据存放在同一目录下
故障录波装置的 A/D 转换精度应不低于 32 位。 故障录波装置的事件量记录元件的分辨率应小于 1.0ms 故障录波装置应能记录和保存从故障前 2s 到故障消失时的电气量波形 故障录波装置应具有对时功能,能接收全站统一时钟信号,时钟信号类型满足IEC61850对时或IRIG-B(DC)对时
应不间断记录网络报文 支持离线解析分析报文 支持在线分析报文 技术上可以和故障录波装置功能集成
故障录波记录时间与故障时间吻合 数据准确,波形清晰完整,标记正确 开关量清楚,与故障过程相符 上报及时,可作为故障分析的依据
每天的故障文件存放在同一目录下 每小时的故障文件存放在同一目录下 每次录波都生成一个以当前时间命名的目录 所有数据存放在同一目录下
故障录波的启动信号 故障录波的启动时间 故障录波的启动原因 以上都不包括