当前位置: X题卡 > 所有题目 > 题目详情

关于火灾自动报警控制器的安装要求,下列说法正确的是( )。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

具有记忆和识别功能  具有火灾应急照明功能  具有防排烟、通风空调功能  具有自动检测和灭火功能  
手动火灾报警按钮是手动产生火灾报警信号的器件,不属于火灾自动报警系统触发  火灾报警控制器可以接受、显示和传递火灾报警信号,并能发出控制信号  剩余电流式电气火灾监控探测器与电气火灾监控器连接,不属于火灾自动报警系统  火灾自动报警系统备用电源采用的蓄电池满足供电时间要求时, 主电源可不采用消防 电源  
可燃气体探测器少于8只时,可直接接入火灾报警控制器的探测回路  人工煤气探测器可安装在保护区顶部  可燃气体报警控制器发出报警信号后,应由消防联动控制器启动防护区内的火灾声光警报器  天然气探测器可安装在防护区的下部  
设置消防联动控制器的火灾自动报警系统,火灾声光警报器只能由消防联动控制器控制  同一建筑内设置多个火灾声警报器时,火灾自动报警系统应能同时启动和停止所有火灾声警报器工作  集中报警系统可不设置消防应急广播  消防应急广播系统的联动控制信号应由火灾报警控制器发出。当确认火灾后,应同时向全楼进行广播  
具有记忆和识别功能  具有火灾应急照明功能  具有防排烟、 通风空调功能  具有自动监测和灭火功能  
具有记忆和识别功能  具有火灾应急照明功能  具有防排烟、通风空调功能  具有自动监测和灭火功能  
端子板的每个接线端,接线为2根  电缆芯和导线,留有长度为300mm的余量  控制器的主电源有明显的永久性标志,使用电源插头插在墙壁的插座上  火灾报警控制器安装在墙上,其底边距地面高度为1.5m  
排烟风机入口处的支管上设置的280℃排烟防火阀在关闭后应直接联动控制风机停止  消防联动控制器控制疏散通道上设置的防火卷帘下降至距楼板面1.8m处,非疏散通道上设置的防火卷帘下降到楼板面  消防联动控制器应具有发出联动控制信号强制消防电梯停于首层或电梯转换层的功能  设置消防联动控制器的火灾自动报警系统,火灾声光警报器应由火灾报警控制器或消防联动控制器控制  消防应急广播系统的联动控制信号应由消防联动控制器发岀。当确认火灾后,应同时向全楼进行广播  
可燃气体探测器少于8只时,可直接接入火灾报警控制器的探测回路  可燃气体报警控制器发出报警信号后,应由消防联动控制器启动防护区的火灾声光警报器  人工煤气探测器可安装在保护区的顶部  天然气探测器可安装在保护区的下部  
火灾报警控制器和消防联动控制器安装在墙上时,正面操作距离不应小于 1.5m  手动火灾报警按钮当采用壁挂方式安装时,其底边距地高度宜为 1.3m~1.5m  火灾警报器、消防应急广播的扬声器当采用壁挂式安装时,底边距地面高度均不应小 于 2.2m  集中报警系统和控制中心报警系统中的区域火灾报警控制器必须设置在有人值班场 所  
仅需要报警,不需要联动自动消防设备的保护对象宜采用区域报警系统,并应设置一个消防控制室  集中报警系统中,只能设置一台具有集中控制功能的火灾报警控制器和消防联动控制器  控制中心报警系统的主消防控制室的消防设备应对系统内共用的消防设备进行控制,但不能对分消防控制室内的火灾报警控制器进行控制。  控制中心报警系统的各分消防控制室内消防设备之间不可互相传输、显示状态信息、不应互相控制。  
手动火灾报警按钮是手动产生火灾报警信号的器件,不属于火灾自动报警系统触发器件  火灾报警控制器可以接收、显示和传递火灾报警信号,并能发出控制信号  剩余电流式电气火灾监控探测器与电气火灾监控器连接,不属于火灾自动报警系统  火灾自动报警系统备用电源采用的蓄电池满足供电时间要求时,主电源可不采用消防电源  
调试前应切断火灾报警控制器的所有外部控制连线  使控制器和探测器之间的连线断路和短路,控制器应在150s内发出故障信号  使控制器与备用电源之间的连线断路和短路,控制器应在100s内发出故障信号  在故障状态下,使任一非故障部位的探测器发出火灾报警信号,控制器应在1min内发出火灾报警信号  使任一总线回路上有不少于15只的火灾探测器同时处于火灾报警状态,检查控制器的负载功能  
具有联动控制、打印输出功能  具有火灾应急照明功能  具有防排烟、通风空调功能  具有自动检测和灭火功能  
设置消防联动控制器的火灾自动报警系统,火灾声光警报器不应由火灾报警控制器控制  未设置消防联动控制器的火灾自动报警系统,火灾声光警报器应由火灾报警控制器控制  消防应急广播系统的联动控制信号应由火灾警报器发出,当确认火灾后,应同时向全楼进行广播  集中报警系统可不设置消防应急广播  
具有记忆和识别功能  具有火灾应急照明功能  具有防排烟、通风空调功能  
集中报警系统可不设置消防应急广播  设置消防联动控制器的火灾自动报警系统,火灾声光警报器只能由消防联动控制器控 制  同一建筑内设置多个火灾声警报器时,火灾自动报警系统应能同时启动和停止所有火 灾声警报器工作  消防应急广播系统的联动控制信号应由火灾报警控制器发出。当确认火灾后,应同时 向全楼进行广播  
具有两个及两个以上消防控制室时应设置控制中心报警系统并确定主消防控制室和分消防控制室  起集中监控功能的火灾报警控制器设置在主消防控制室内, 具有火灾自动报警和消防联动控制功能  集中型火灾报警控制器设置在分消防控制室内, 也具有火灾自动报警和消防联动控制功能  集中型火灾报警控制器不能独立进行火灾自动探测报警和消防联动控制  
手动火灾报警按钮是手动产生火灾报警信号的器件,不属于火灾自动 报警系统触发原件  火灾报警控制器可以接受、显示和传递火灾报警信号,并能发出控制 信号  剩余电流式电气火灾监控探测器与电气火灾监控器连接,不属于火灾 自动报警系统  火灾自动报警系统备用电源采用的蓄电池满足供电时间要求,主电源 可不采用消防电源  