某6KV厂用电系统属于小电流接地系统,母线上装设了三相五柱电压互感器,其变比为6.3KV//100/3/100/V,当A相出口发生金属性短路时,求开口三角电压值。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

厂用母线和厂用电源回路单相接地保护可利用通过接地电阻的零序电流实现;  厂用母线和厂用电源回路单相接地保护可利用母线TV二次侧开口三角形的零序电压实现;  接地电流满足接地故障检测装置灵敏性要求,电动机回路应装设该装置,装置只能由反映零序方向的元件构成;  其他馈线回路接地保护只发信号。  
当__厂用电系统接地电容电流小于或等于7A时,宜采用高电阻接地方式  当__厂用电系统接地电容电流小于或等于7A时,可采用不接地方式  当__厂用电系统接地电容电流大于7A时,宜采用低电阻接地方式  低压厂用电系统不应采用三相三线制,中性点经高电阻接地方式  
在发电厂和变(配)电所母线上,应装设单相接地监视装置。监视装置反应零序电压,动作于信号。  有条件安装零序电流互感器的线路,如电缆线路或经电缆引出的架空线路,当单相接地电流能满足保护的选择性和灵敏性要求时,应装设动作于信号的单相接地保护。如不能安装零序电流互感器,而单相接地保护能够躲过电流回路中的不平衡电流的影响,例如单相接地电流较大,或保护反应接地电流的瞬时值等,也可将保护装置接于三相电流互感器构成的零序回路中。  有条件时,根据网络电容电流装设二段式零序电流保护。  根据人身和设备安全的要求,必要时应装设动作于跳闸的单相接地保护。  
高电阻接地;  低电阻接地;  消弧线圈接地(欠补偿);  消弧线圈接地(过补偿)。  
纵联差动保护及过电流保护;  电动机定子绕组匝间短路保护;  单相接地保护;  低电压保护。  
TN-S系统  TN-C系统  TT系统  IT系统  