防烟楼梯间前室 消防电梯间 避难走道前室 中庭 歌舞娱乐放映游艺场所
防烟楼梯间机械加压送风余压值为40-50Pa,前室为25-30Pa 防烟楼梯间机械加压送风余压值为25-30Pa,前室为40-50Pa 当防烟楼梯间与消防电梯合用前室时,楼梯间与合用前室宜分别独立设置送风系统,当必须共用一个系统时,应采用更大功率的风机 当防烟楼梯间采用独立前室且仅有一个门与走道相通时,可仅在楼梯间设置机械加压送风系统。
防烟楼梯间 防烟楼梯间前室 防烟楼梯间合用前室 避难走道的前室
建筑高度 33M 汽车库需要设置防烟楼梯间 地下 3层汽车库需要设置防烟楼梯间 室内地面与室外出入口地坪的高差 11m m 的地下汽车库应采用防烟楼梯间 楼梯间和前室的门应采用乙级防火门,并应向疏散方向开启 疏散楼梯的宽度不应小于 1.1m
没有外窗的防烟楼梯间 没有外窗的防烟楼梯间前室 没有外窗的合用前室 非封闭避难层
建筑高度97m的住宅建筑,防烟楼梯间及其前室均采用自然通风方式防烟 建筑高度48m的办公楼,防烟楼梯间及其前室均采用自然通风方式防烟 采用自然通风方式的封闭楼梯间,在最高部位设置1m2的固定窗 采用自然通风方式的防烟楼梯间,楼梯间外墙上开设的可开启外窗最大布置间隔为3层
没有外窗的防烟楼梯间 没有外窗的防烟楼梯间前室 没有外窗的合用前室 非封闭避难层
建筑高度为80m的住宅,防烟楼梯间前室不具备自然通风条件 建筑高度为58m的写字楼,防烟楼梯间前室采用敞开的阳台 建筑高度为50m的宾馆,防烟楼梯间前室采用凹廊 建筑高度为150m的住宅,防烟楼梯间前室具有不同朝向且满足自然排烟口面积要求的可开启外窗
建筑高度为15m的3层医院门诊楼设置了敞开楼梯间 建筑高度为33m的10层综合楼设置了防烟楼梯间 筑高度为8m的2层木板制作厂房设置了敞开楼梯间 建筑高度为20m的7层住宅设置了敞开楼梯间 室内外出入口地坪高差为11m的2层地下健身馆设置了防烟楼梯间
应设置消防电梯,且合用前室应设置加压送风系统 应设置封闭楼梯间,不需要采取机械防烟措施 应设置封闭楼梯间,并设置楼梯间加压送风系统 应设置防烟楼梯间,并设置楼梯间加压送风系统
楼梯间内可设置垃圾道 封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室,不应设置卷帘 楼梯间内不应设置液体管道 当住宅的防烟楼梯间确需设置可燃气体管道,应采用金属管和设置切断气源的阀门
某建筑高度为35m的图书馆,防烟楼梯间的独立前室为全敞开的凹廊,楼梯间不设置防烟系统 某五星级酒店属于一类高层公共建筑,其防烟楼梯间的外墙上每两层布置一个可开启外窗,每个外窗面积为2m2,防烟楼梯间采用自然通风 某大型商场内的避难走道仅与一个防火分区相通且只设置了一个直通地面的安全出口,防火分区通向避难走道的门至避难走道安全出口的距离为45m,仅在避难走道前室设置了机械加压送风系统 某建筑高度为96m的住宅建筑的防烟楼梯间前室独立设置,前室设置两个门与走道相连通,前室采用自然通风,防烟楼梯间采用机械加压送风系统
一类高层公共建筑应设置防烟楼梯间 10层的住宅建筑应设置防烟楼梯间 高度大于32米的二类高层公共建筑应设置防烟楼梯间 防烟楼梯间前室不得与消防电梯间前室合用
封闭楼梯间不需要考虑防烟系统 建筑高度为54m的公共建筑,其防烟楼梯间、消防电梯前室可采用自然排烟方式 建筑高度为100m的住宅建筑,其防烟楼梯间、消防电梯前室应设置机械加压送风 建筑高度为54m的工业建筑,其防烟楼梯间、消防电梯前室应设置机械加压送风
防烟楼梯间前室 敞开楼梯间 避难走道前室 中庭 歌舞娱乐放映游艺场所
某建筑高度为55m的公共建筑,其防烟楼梯间的前室采用敞开的阳台 某建筑高度为80m的住宅建筑,其防烟楼梯间的前室采用敞开的凹廊 某建筑高度为35m的丙类厂房,其防烟楼梯间合用前室采用敞开的阳台 某建筑高度为40m的戊类厂房,其防烟楼梯前的前室设有满足要求的可开启外窗
防烟楼梯间及防烟楼梯间的前室均设置加压送风系统 仅防烟楼梯间的前室设置加压送风系统 仅防烟楼梯间设置加压送风系统 防烟楼梯间前室设置机械排烟系统