你可能感兴趣的试题
2组蓄电池的直流系统,应采用二段单母线接线,设联络电器,切换过程中允许2组蓄电池短时并联运行 2组蓄电池的直流系统,直流分电柜的2回直流电源应来自不同蓄电池组,可短时并联运行 2组蓄电池的直流系统,采用高频开关充电装置时,可配置3套充电装置 发电厂网控系统中包括有500kV电气设备时,需独立设置2组蓄电池
每台机蓄电池采用单母线接线,两台机单母线互联; 每台机蓄电池采用单母线分段接线,两台机母线互联; 每台机蓄电池采用单母线接线,两单母线不互联; 每台机蓄电池采用单母线分段接线,两台机母线之间不互联。
正常运行时直流母线不终连接蓄电池运行 正常运行时直流母线始终连接一组蓄电池运行 切换操作时直流母线可短时间退出蓄电池 切换操作时直流母线始终连接蓄电池运行
蓄电池组、充电和浮充电装置的输出回路应装设直流电流表 直流主母线、直流分电屏母线、蓄电池组和充电浮充电装置的输出回路应装设直流电压表 单母线接线的浮充电设备宜经刀开关接于母线上;两组蓄电池的公共备用充电设备应分别经刀开关与蓄电池并接 蓄电池回路宜装设浮充电流表 单母线分段接线宜将充电设备和备用充电设备分别接在两个分段上
直流系统一般配置两组蓄电池和两套充电装置 正常运行时, 直流系统的两组蓄电池分列运行。 直流系统采用单母线分段接线, 每段母线各带一组蓄电池和一组充电装置。 直流系统采用双母线接线, 每段母线各带一组蓄电池和一组充电装置。
一组蓄电池的直流系统,两回直流电源宜取自相同母线段 直流分电柜应有两回直流电源进线。电源进线宜经隔离电器接至分电柜直流母线 分电柜应采用两段母线,正常两段母线分裂运行,防止两组蓄电池并联运行,一段母线退出运行或故障情况下,手动合上分段开关,保持负荷安全运行 当需要采用环形供电时,环形网络干线或小母线的两回直流电源应经隔离电器接入,正常时为开环运行
两段直流母线 一段直流母线 一段交流母线 两段交流母线
三段母线允许 二段母线允许 三段母线不允许 二段母线不允许
每台机蓄电池采用单母线接线,两台机单母线互联; 每台机蓄电池采用单母线分段接线,两台机母线互联; 每台机蓄电池采用单母线接线,两单母线不互联; 每台机蓄电池采用单母线分段接线,两台机母线之间不互联。
两台充电装置和两组蓄电池互为备用的运行方式 采用两台充电装置和两组蓄电池相对独立,一台备用充电机分别对两台充电机进行备用的运行方式 两台充电装置和两组蓄电池相对独立,且充电模块采用N+1的方式进行备用
两台充电装置和两组蓄电池互为备用的运行方式 采用两台充电装置和两组蓄电池相对独立,一台备用充电机分别对两台充电机进行备用的运行方式 两台充电装置和两组蓄电池相对独立,且充电模块采用N+1的方式进行备用
每台机蓄电池采用单母线接线,两单母线互联; 每台机蓄电池采用单母线分段接线,每组蓄电池母线之间互联; 每台机蓄电池采用单母线接线,两单母线不互联; 每台机蓄电池采用单母线分段接线,每组蓄电池母线之间不互联。
两台充电装置和两组蓄电池互为备用的运行方式 采用两台充电装置和两组蓄电池相对独立,一台备用充电机分别对两台充电机进行备用的运行方式
将蓄电池组退出,用充电设备单带负荷; 两段母线联络起来运 先将两段母线联络起来,再退出故障组的蓄电池和充电设备; 先退出故障组的蓄电池和充电设备,再将母校联络运行。