你可能感兴趣的试题
设计资料中应提供全站交流系统上下级差配置图和各级断路器(熔断器)级差配合参数 配电线路装设的上下级保护电器,其动作特性应具有选择性 非重要负荷的保护电器,可采用部分选择性或无选择性切断 新建变电站交流系统在投运前,应完成断路器上下级级差配合试验,核对熔断器级差参数,合格后方可投运
无动作延时, 通过动作电流的整定保证选择性, 只能保护线路始端一部分 带有短延时, 通过动作电流的整定和短延时保证选择性, 可以保护线路全长 带有较长延时, 通过动作电流间的灵敏度配合、 动作时限的配合保证选择性, 能够保护本线路的全长和相邻线路的全长
保护范围受系统运行方式影响较大 同一保护安装处的过流Ⅰ段比过流Ⅱ段灵敏度高 越靠近电源侧保护时限越长 为了保证选择性,电流整定值和动作时限上下级间要配合
上下级保护之间,除有特殊规定外,必须遵循逐级配合原则,在灵敏度与动作时间上均相互配合,以保证电网保护在电网发生故障时或出现异常运行情况下有选择地动作; 各种保护按阶段原则选择整定值和控制短路功率的方向(如果这是必要的话)来保证动作的选择性,具有“绝对选择性”的纵联或横联差动保护除外; 相邻保护之间,其主保护段应与相邻后备保护段配合; 两侧电源的保护,当无方向性时,则应按正反两个方向与相邻保护配合,当可选择带方向性时,则整定方向按同方向配合。
本线路定时限过电流保护整定值大 下条线路定时限过电流保护整定值大 上下级整定值相等
0.1-0.3s 0.3-0.7s 1s 1.2s
1.2倍 1.2~1.5倍 1.15~1.5倍 1.2~1.25倍
0. 1-0. 3s 0. 3-0. 7s 1s 1. 2s
熔断体的过电流选择性用“弧前时间一电流”特性校验 其过电流选择性则以I2t特性校验 当上级熔断体的弧前I2tmin值大于下级熔断体的熔断I2tmax值时,可认为在弧前时间大于0.01s时,上下级熔断体间的选择性可得到保证 在一定条件下,上级熔断体电流不小于下级熔断体电流的1.6倍,就能实现有选择性熔断