当管道系统水压试验压力设计无规定时,中、低压地上管道的强度试验压力为 ( )(P 指工作压力 ) 。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

一般热力管道和压缩空气管道用水介质进行强度及严密性试验  煤气管道和天然气管道用气体介质进行强度和严密性试验  氧气管道、乙炔气管道和输油管道用水作介质进行强度试验,再用气体介质进行严密性试验  设计无规定时,工作压力不低于0.07MPa的管道一般采用水压试验  
水压试验的环境温度不宜低于4℃,当低于4℃时,水压试验应采取防冻措施  压力升至试验压力后,稳压5min,管道无损坏、变形,再将试验压力降至设计压力,稳压120min  试压过程中管网出现轻微泄露,但不影响试验,则试验不必停止  干式系统和预作用系统除了进行水压试验外,还要进行气压试验,试验压力为0.28MPa  气压试验介质宜选择氮气或者二氧化碳  
真空管道  中、低压地上管道  中、低压埋地钢管  中、低压埋地铸铁管  
水压试验时,试验管段任何位置的管道环向应力不得大于管材标准屈服强度的90%  架空管道采用水压试验前,应核算管道及其支撑结构的强度,必要时应临时加固  试压宜在环境温度5℃以上进行,否则应采取防冻措施  水压试验合格后,应及时将管道中的水放(抽)净即可  经分段试压合格的管段相互连接的焊缝,经射线照相检验合格后,也必须进行强度试验  
水压试验时应采取防冻措施的最高环境温度为4℃  水压强度试验,当压力升至试验压力后,稳压10min,管道无损坏、变形  试验的测试点宜设在系统管网的最高点  水压试验的试验压力应为设计压力的1.2倍  
压力管道水压试验进行实际渗水量测定时,宜采用注水法进行  试验合格的判定依据分为允许压力降值和允许渗水量值  设计无要求时,应选定允许渗水量值为试验合格的最终判定依据  水压试验合格的管道方可通水投人运行  
水压试验时,试验管段任何位置的管道环向应力不得大于管材标准屈服强度的90%  架空管道采用水压试验前,应核算管道及其支撑结构的强度,必要时应临时加固  试压宜在环境温度5℃以上进行,否则应采取防冻措施  水压试验合格后,在气密性试验前将管道中的水放(抽)净即可  经分段试压合格的管段相互连接的焊缝,经射线照相检验合格后,也必须进行强度试验  
管网冲洗的水流方向应与灭火时管网的水流方向一致  水压试验的环境温度不宜低于 4℃,当低于 4℃时,水压试验应采取防冻措施  压力升至试验压力后,稳压 5min,管道无损坏、变形,再将试验压力降至设计压力, 稳压 120min  冲洗时设置的专用排水管道的截面面积不应大于被冲洗管道截面面积的 60%  系统管道宜采用压缩空气或氮气进行吹扫,吹扫压力不应大于管道的设计压力,流速 不宜小于 20m/s  
管道水压强度试验压力应为设计压力的1.5倍  气密性试验前应进行吹扫,吹扫时管道末端的气体流速不应小于10m/s  经气压强度试验合格且在试验后未拆卸过的管道可不进行气密性试验  采用气压强度试验代替水压强度试验时,试验压力应为60%水压强度试验压力  
水压严密性试验压力应为系统设计工作压力  水压强度试验压力应为系统设计工作压力的1.5倍不低于1.4MPa  干式和预作用式自动喷水灭火系统采用水、空气或者氮气分别进行水压试验和气压试验  水压强度试验在水压严密性试验和管网冲洗合格后进行  管网冲洗宜设临时专用排水管道,其排放应畅通和安全。排水管道的截面面积不得小于被冲洗管道截面面积的60%  
管道气压强度试验压力应为设计压力的1.5倍  气密性试验前应进行吹扫,吹扫时管道末端的气体流速不应小于10m/s  经气压强度试验合格且在试验后未参解过的管道可不进行气密性试验  采用气压强度试验代替水压强度试验时,试验压力应为60%水压强度试验  
应分别对立管、连通管及室外管段进行水压试验  系统中不同材质的管道一起试压  各种材质的管道系统试验压力应为管道工作压力的 1.5 倍,且不得小于 0.60MPa  暗装管道必须在隐蔽前进行试压  热熔连接管道,在连接完成 24h后进行  