你可能感兴趣的试题
1353kVA 1120kVA 1204kVA 1420kVA
1353kVA 1120KVA 1204kVA 1420kVA
异步电动机是旋转的,变压器是静止的 异步电动机的磁路存在气隙,而变压器的磁路可以封闭 变压器的磁路存在气隙,而异步电动机的磁路可以封闭 变压器的磁路相互影响,而异步电动机的磁路相互独立
合理使用异步电动机及变压器,使变压器经济运行 条件允许时,用同等容量的同步电动机代替异步电动机,在经济合算的前提下,也可采用异步电机同步化运行 限制电动机和电焊机的空载运转。设计中对空载率大于50%的电动机和电焊机,可安装空载断电装置。对大、中型连续运行的胶带运输系统,可采用空载自停控制装置 合理安排和调整工艺流程,改善电气设备的运行状态,使电能得到最充分的利用
固定安装年运行时间在1500小时以上,且功率大于4.0kW的异步电动机,应就地补偿无功,与电动机同步投切; 车间、工厂安装的异步电动机,可在配电室集中补偿; 异步电动机群的集中补偿应采取防止功率因数角超前和产生自励过电压的措施; 应采取防止无功向电网倒送的措施; 10kV配电变压器容量在100kVA及以上的用户,必须进行无功补偿,并应采用自动投切补偿装置。10kV配电线路可以根据无功负荷情况采取分散补偿的方式进行补偿。
异步电动机及变压器和串、并联电抗器无功损耗; __直流输电换流装置无功消耗; 输电线路无功损耗; 电阻性用电设备。
电感性用电设备配套不合适和使用不合理,造成用电设备长期轻载或空载运行,致使无功功率的消耗量增大; 大量采用电感性用电设备,如异步电动机、交流电焊机、感应电炉等; 变压器的负载率和年利用小时数过低,造成过多消耗无功功率; 线路中的感抗值比电阻值大好几倍,使无功功率损耗大; 无功补偿设备的容量不足,致使输变电设备的无功功率消耗很大。
利用过激磁的同步电动机 利用调相机做无功功率电源 异步电动机同步化 电力电容器作为补偿装置
线路中的感抗值比电阻值大好几倍,使无功功率损耗大 变压器的负载率和年利用小时数过低,造成过多消耗无功功率 电感性用电设备配套不合适和使用不合理,造成用电设备长期轻载或空载运行,致使无功功率的消耗量增大 大量采用电感性用电设备,如异步电动机、交流电焊机、感应电炉等