标准化中对双母线接线, 双重化配置的线路保护每一套均应含重合闸功能。 两套保护的重 合闸宜以相同的方式同时投入, 当一套重合闸动作以后, 另一套重合闸可以检( ) 而不再重合, 确 保不会二次重合。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

按断路器双重化配置  按断路器单套配置  集成在母线保护中  集成在线路保护中  
双重化保护配置是指为被保护对象设置的保护采取双重化配置;  采用双重化保护后,当任一套保护装置的元件或保护回路发生异常时,另一套保护仍保持其完整性,能可靠切除故障;  从概率上讲,双重化配置的保护装置将减少保护装置误动的可能性;  对于单机容量在100MW及以上的的大型发电机,主变压器和220KV以上的电压线路保护,必须采用双重化配置(非电量保护除外)。  
对应保护装置的勾三功能不应投入  对应保护装置的勾三功能需投入  上述两种状态均可  
对应保护装置的勾通三跳功能不应投入  对应保护装置的勾通三跳功能需投入  上述两种状态均可  
每一套线路保护均应含重合闸功能, 不采用两套重合闸相互启动和相互闭锁方式  对于含有重合闸功能的线路保护装置, 设置禁止重合闸压板, 禁止重合闸压板投入时, 闭锁重合闸、 任何故障均三相跳闸  线路保护应提供直接启动失灵保护的跳闸接点, 启动微机型母线保护装置中的断路器失灵保护  双母线主接线形式的断路器失灵保护, 宜采用母线保护中的失灵电流判别功能  
1号线路的高频闭锁方向保护动作;  2号线路的高频闭锁距离保护动作;  1号线路的相间距离一段动作;  2号线路的接地距离一段动作。  
220kV 及以上保护电源和控制电源应该分别由独立的空气开关控制(110kV 主变保护参照执行,110kV 及以下线路保护和 35kV 及以下变压器保护不作要求)  对于双重化配置的保护装置,每一套保护的直流电源应相互独立,分别由专用的直流熔断器从不同段直流母线供电  对于由一套保护装置控制多组断路器,要求每一断路器的操作回路应相互独立,分别由专用的直流熔断器供电  上、下级熔断器之间的容量配合必须有选择性。  
每条母线应采用两套含失灵保护功能的母线差动保护,并安装在各自的屏柜内。每套保护应分别动作于断路器的一组跳闸线圈  对于3/2接线形式的变电站,每条母线均应配置两套完整、独立的母差保护。进行母差保护校验工作时,应保证每条母线至少保留一套母差保护运行  当母差保护与单套配置的失灵保护共用出口时,应同时作用于断路器的两个跳圈。当共用出口的微机型母差保护与断路器失灵保护双重化配置时,每套保护应分别动作于断路器的一组跳闸线圈  用于母线差动保护的断路器和隔离刀闸的辅助接点、切换回路、辅助变流器以及与其他保护配合的相关回路亦应遵循相互独立的原则按双重化配置  应充分考虑母线差动保护所接电流互感器二次绕组合理分配,对确无办法解决的保护动作死区,在满足系统稳定要求的前提下,可采取起动失灵和远方跳闸等后备措施加以解决  