当前位置: X题卡 > 所有题目 > 题目详情

监控设备与探测器线路未连接, 电气火灾监控系统线路故障时, 将线路重新连接即可, 下次维保时再进行测试。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

选择剩余电流式电气火灾监控探测器时,应计及供电系统自然漏流的影响  剩余电流式电气火灾监控探测器不宜设置在 IT 系统的配电线路和消防配电线路中  具有探测线路故障电弧功能的电气火灾监控探测器,其保护线路的长度不宜大于 100m  剩余电流式电气火灾监控探测器应以设置在低压配电系统的末端为基本原则  
在无消防控制室且电气火灾监控探测器设置数量不超过 10 只时,可采用独立式电气火灾监控探测器。  发生电气故障后,电气火灾监控系统应自动切断供电电源。  具有探测线路故障电弧功能的电气火灾监控探测器,其保护线路的长度不宜大于 60m。  当线型感温火灾探测器用于电气火灾监控时,可接入电气火灾监控器。  
剩余电流式电气火灾监控探测器应以设置在低压配电系统首端为基本原则,宜设置其下一级配电柜(箱)设置  在供电线路泄漏电流大于500mA时,宜设置在第一级配电柜(箱) 的出线端  IT系统的配电线路和消防配电线路中宜设置剰余电流式电气火灾监 控探测器  具有探测线路故障电弧功能的电气火灾监控探测器,其保护线路的长 度不宜大于100m  
剩余电流式电气火灾监控探测器宜设置在最末一级配电柜(箱)的出线端  剩余电流式电气火灾监控探测器不宜设置在IT系统的配电线路和消防配线路中  选择剩余电流式电气火灾监控探测器时,探测器报警值宜为300mA~500mA  具有探测线路故障电弧功能的电气火灾监控探测器,其保护线路的长度不宜大于100m  
独立式电气火灾监控探测器  故障电弧探测器  剩余电流式电气火灾监控探测器  测温式电气火灾监控探测器  
剩余电流式电气火灾监控探测器设置在低压配电系统首端,并设置在第一级配电柜(箱)的出线端  剩余电流式电气火灾监控探测器报警值设定为300mA  具有探测线路故障电弧功能的电气火灾监控探测器,其保护线路的长度为80m  当电气火灾监控探测器探测到线路剩余电流超过设定报警值时,自动切断供电电源  
剩余电流式电气火灾监控探测器应以设置在低压配电系统首端为基本原则,宜在其最末级配电柜(箱)设置  在供电线路泄漏电流大于500mA时,宜在其下一级配电柜(箱)设置  IT系统的配电线路和消防配电线路中不宜设置剩余电流式电气火灾监控探测器  具有探测线路故障电弧功能的电气火灾监控探测器,其保护线路的长度不宜大于100m  
电气火灾监控设备  电气火灾监控系统  电气火灾监控探测器  独立式电气火灾监控探测器  
未设火灾自动报警系统时,独立式电气火灾监控探测器应将报警信号传至有人值班的场所  剩余电流式电气火灾监控探测器应以设置在低压配电系统首端为基本原则,宜设置在第一级配电柜(箱)的出线端  保护对象为800V的供电线路,测温式电气火灾监控探测器宜选择光栅光纤测温式电气火灾监控探测器  具有探测线路故障电弧功能的电气火灾监控探测器,其保护线路的长度为100m  
非独立式电气火灾监控探测器不应接入火灾报警控制器的探测器回路  保护对象为 1000V 及以上的配电线路,测温式电气火灾监控探测器应采用接触式布置  在无消防控制室且电气火灾监控探测器设置数量不超过 8 只时,可采用独立式电气火 灾监控探测器  具有探测线路故障电弧功能的电气火灾监控探测器,其保护线路的长度不宜大于 60m  当供电线路泄漏电流大于 500mA 时,宜将剩余电流式电气火灾监控探测器设置在下一 级配电柜处  
剩余电流式电气火灾监控探测器应以设置在低压配电系统首端为基本原则,宜设置在第一级配电柜(箱)的进线端  剩余电流式电气火灾监控探测器不宜设置在IT系统的配电线路和消防配电线路中  具有探测线路故障电弧功能的电气火灾监控探测器,其保护线路的长度不宜大于60m  选择剩余电流式电气火灾监控探测器时,探测器报警值宜为100mA~300mA  剩余电流式电气火灾监控探测器的设置,当供电线路泄露电流大于300mA时,宜在其下一级配电柜(箱)设置  
供电线路泄漏电流为300mA时,剩余电流式电气火灾监控器宜设在其下一级配电柜  具有探测线路故障电弧功能的电气火灾监控探测器,其保护线路的长度不宜大于60m  电气火灾监控探测器设置数量超过8只时,应采用非独立式  线型可燃气体探测器的保护区域长度不宜大于80m  
电气火灾监控设备  故障电弧探测器  剩余电流互感器  温度传感器  
在无消防控制室且电气火灾监控探测器设置数量不超过 8 只时,可采用独立式电气火灾监控探测器。  非独立式电气火灾监控探测器不应接入火灾报警控制器的探测器回路  剩余电流式电气火灾监控探测器宜设置在第一级配电柜(箱)的出线端。在供电线路泄露电流大于 500mA 时,宜在其下一级配电柜(箱)设置。  具有探测线路故障电弧功能的电气火灾监控探测器,其保护线路的长度不宜大于 60m  
指示报警部位及类型  储存历史数据  监测电气火灾监控探测器的状态  监测连接线路情况  为连接的电气火灾监控探测器供电  
电气火灾监控设备  电气火灾监控系统  电气火灾监控探测器  独立式电气火灾监控探测器  
电气火灾监控设备  剩余电流式电气火灾监控探测器  测温式电气火灾监控探测器  故障电弧探测器  

热门试题

更多