你可能感兴趣的试题
一般的电力电缆均应采用铜芯 在电机励磁、重要电源、移动式电气设备等需要保持连续具有高可靠的回路中应采用铜芯 耐火电缆及对铝有腐蚀的环境采用铜芯 紧靠高温设备及安全性要求高的重要公共设施中采用铜芯
电力电缆线路的名称、 编号 电力电缆的根数、 型号、长度 穿越障碍物用的红色“电缆” 标志牌
裸铝包电缆 油浸纸绝缘电缆 电力电缆、通信电缆、控制电缆 单芯电缆、双芯电缆、四芯电缆、多芯电缆
铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 铝芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 铜芯交联聚乙烯绝缘电力电缆 铝芯交联聚乙烯绝缘电力电缆
控制和信号电缆可紧靠或多层迭置 除交流系统用单芯电力电缆的同一回路可采取晶字形(三叶形)配置外,对重要的同一回路多根电力电缆,不宜迭置 电力电缆可紧靠或多层迭置 除交流系统用单芯电力电缆外,电力电缆相互间宜有35mm空隙
交流单芯电力电缆,应布置在同侧支架上 电力电缆和控制电缆不应配置在同一层支架上 强电控制电缆在上,弱电控制电缆在下 交流多芯电力电缆在桥架上不宜超过2层 严禁电缆与热力管道平行敷设
直流供电回路,宜采用两芯电缆 一般情况下,即不作任何规定的情况下,交流回路宜采用三芯电缆 当工作电流较大或水下敷设时,可采用单芯电缆 一般情况下,电缆芯数都采用四芯
水下敷设工作电流较大的电力电缆 一般用途的电力电缆 移动式电气设备用电缆 控制电缆
电力电缆和控制电缆不宜配置在同一层支架上; 交流三芯电力电缆,在普通支吊架上不宜超过2层,桥架上不宜超过1层。 交流单芯电力电缆,应布置在同侧支架上。 电缆沟电缆与热力管道、热力设备之间的净距,平行敷设时不应小于1m;
控制和信号电缆可紧靠或多层迭置; 对重要同一回路多根电力电缆,允许迭置; 单芯电缆相互间宜有50mm空隙; 电力电缆与控制电缆可放在同层支架上。
控制和信号电缆可紧靠或多层迭置。 同一回路多根电力电缆,不宜迭置。 控制和信号电缆可紧靠但不能多层迭置。 除交流系统用单芯电缆情况外,电力电缆相互间宜有35mm空隙。