下述情况会引起变压器发生异常声响的有()。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

会引起变压器过励磁  会引起变压器过电压  会引起变压器过电流  不会损害变压器  
由于变压器产品制造质量不良、 检修失当、 长期过负荷运行等,使内部线圈绝缘损坏, 发生短路, 电流剧增, 从而使绝缘材料和变压器油过热  线圈间、 线圈与分接头间、 端部接线处等, 由于连接不好, 产生接触不良, 造成局部接触电阻过小, 从而导致局部高温  铁芯绝缘损坏后, 涡流减小, 温度升高  当变压器冷却油油质劣化后, 雷击或操作过电压会使油中产生电弧闪络  用电设备过负荷、 故障短路、 外力使瓷瓶损坏。 在此情况发生时,如果变压器保护装置设置不当, 会引起变压器的过热  
变压器正常负载和冷却条件下,油温指示表计无异常时,而变压器顶层油温异常并不断上升  呼吸器中吸湿剂变色超过1/2  变压器声响明显增大,内部有爆裂声  
不作处理  申请将变压器停运  继续观察异常发展情况  派人现场蹲守  
变压器冒烟着火  变压器声响明显增大,内部有爆裂声  变压器冷却器全停  套管有严重的破损和放电现象  变压器附近设备着火、爆炸或发生其它情况,对变压器构成严重威胁时  
严重过负荷使变压器内部发生沉重的“嗡嗡” 声。  由于内部有接触不良或有击穿的地方。  由于变压器顶盖连接螺栓等个别零件松动, 变压器铁芯未被夹紧。  电网中有接地或短路故障时, 绕组中流过很大的电流。  变压器接有大型动力设备或能产生谐波电流的设备, 由于铁磁谐振, 变压器发出忽粗忽细的异声。  变压器原边电压过高或不平衡都会发出异声, 由于过电压, 绕组或引出线对外壳放电。  
变压器轻瓦斯动作  严重漏油或者喷油,使油面下降到低于油位计的指示限度  变压器声响明显增大,内部有爆裂声  变压器过负荷  变压器冒烟着火  
检查是否因变压器过滤油、加油或冷却器不严密,导致空气侵入造成;  检查是否因温度变化、油位下降或渗漏油引起油面过低所致;  检查变压器温度有无异常变化情况,内部有无异常声音和放电声响;  若检查瓦斯继电器内确有气体,应汇报值长联系取样分析。  
变压器声响明显增大,很不正常,内部有爆裂声  严重漏油或喷油,使油面下降低于油位计的指示限度  套管有严生的破损和放电现象  变压器有冒烟着火  
严重过负荷使变压器内部发生沉重的“嗡嗡”声。由于内部有接触不良或有击穿的地方  由于变压器顶盖连接螺栓等个别零件松动,变压器铁芯未被夹紧。电网中有接地或短路故障时,绕组中流过很大的电流  变压器接有大型动力设备或能产生谐波电流的设备,由于铁磁谐振,变压器发出忽粗忽细的异声  变压器原边电压过高或不平衡都会发出异声,由于过电压,绕组或引出线对外壳放电  
变压器声响明显增大,很不正常,内部有爆裂声  变压器过负荷运行  严重漏油或喷油,使油面下降到低于油位计的指示限度  套管有严重的破损和放电现象  
响声明显异常增大  存在局部放电响声  过负荷时  发生异常过热  冒烟或着火  当发生危及安全的故障而有关保护装置拒动  当附近的设备着火、爆炸或发生其他情况,对干式电力变压器构成严重威胁  变压器的呼吸器内硅胶颜色发生变化时  
怀疑有内部缺陷(如听到异常声响)  气体继电器有信号  经历了过负荷运行  发生了出口或近区短路故障  

热门试题

更多