你可能感兴趣的试题
会引起变压器过励磁 会引起变压器过电压 会引起变压器过电流 不会损害变压器
由于变压器产品制造质量不良、 检修失当、 长期过负荷运行等,使内部线圈绝缘损坏, 发生短路, 电流剧增, 从而使绝缘材料和变压器油过热 线圈间、 线圈与分接头间、 端部接线处等, 由于连接不好, 产生接触不良, 造成局部接触电阻过小, 从而导致局部高温 铁芯绝缘损坏后, 涡流减小, 温度升高 当变压器冷却油油质劣化后, 雷击或操作过电压会使油中产生电弧闪络 用电设备过负荷、 故障短路、 外力使瓷瓶损坏。 在此情况发生时,如果变压器保护装置设置不当, 会引起变压器的过热
变压器正常负载和冷却条件下,油温指示表计无异常时,而变压器顶层油温异常并不断上升 呼吸器中吸湿剂变色超过1/2 变压器声响明显增大,内部有爆裂声
不作处理 申请将变压器停运 继续观察异常发展情况 派人现场蹲守
变压器冒烟着火 变压器声响明显增大,内部有爆裂声 变压器冷却器全停 套管有严重的破损和放电现象 变压器附近设备着火、爆炸或发生其它情况,对变压器构成严重威胁时
严重过负荷使变压器内部发生沉重的“嗡嗡” 声。 由于内部有接触不良或有击穿的地方。 由于变压器顶盖连接螺栓等个别零件松动, 变压器铁芯未被夹紧。 电网中有接地或短路故障时, 绕组中流过很大的电流。 变压器接有大型动力设备或能产生谐波电流的设备, 由于铁磁谐振, 变压器发出忽粗忽细的异声。 变压器原边电压过高或不平衡都会发出异声, 由于过电压, 绕组或引出线对外壳放电。
变压器轻瓦斯动作 严重漏油或者喷油,使油面下降到低于油位计的指示限度 变压器声响明显增大,内部有爆裂声 变压器过负荷 变压器冒烟着火
检查是否因变压器过滤油、加油或冷却器不严密,导致空气侵入造成; 检查是否因温度变化、油位下降或渗漏油引起油面过低所致; 检查变压器温度有无异常变化情况,内部有无异常声音和放电声响; 若检查瓦斯继电器内确有气体,应汇报值长联系取样分析。
变压器声响明显增大,很不正常,内部有爆裂声 严重漏油或喷油,使油面下降低于油位计的指示限度 套管有严生的破损和放电现象 变压器有冒烟着火
严重过负荷使变压器内部发生沉重的“嗡嗡”声。由于内部有接触不良或有击穿的地方 由于变压器顶盖连接螺栓等个别零件松动,变压器铁芯未被夹紧。电网中有接地或短路故障时,绕组中流过很大的电流 变压器接有大型动力设备或能产生谐波电流的设备,由于铁磁谐振,变压器发出忽粗忽细的异声 变压器原边电压过高或不平衡都会发出异声,由于过电压,绕组或引出线对外壳放电
变压器声响明显增大,很不正常,内部有爆裂声 变压器过负荷运行 严重漏油或喷油,使油面下降到低于油位计的指示限度 套管有严重的破损和放电现象
响声明显异常增大 存在局部放电响声 过负荷时 发生异常过热 冒烟或着火 当发生危及安全的故障而有关保护装置拒动 当附近的设备着火、爆炸或发生其他情况,对干式电力变压器构成严重威胁 变压器的呼吸器内硅胶颜色发生变化时
怀疑有内部缺陷(如听到异常声响) 气体继电器有信号 经历了过负荷运行 发生了出口或近区短路故障