你可能感兴趣的试题
对于喷头的喷孔易被外部异物堵塞的场所,应选用具有相应防护措施且不影响细水雾喷放效果的喷头 对于腐蚀性环境应选用采用防腐材料或具有防腐镀层的喷头 对于电子数据处理机房、通信机房的地板夹层,宜选择适用于低矮空间的喷头 对于电气火灾危险场所的细水雾灭火系统不宜采用离心式细水雾喷头 对于闭式系统,应选择响应时间指数不大于50(m•s)0.5的喷头,其公称动作温度宜高于环境最高温度30℃,且同一防护区内应采用相同热敏性能的喷头
对于喷头的喷孔易被外部异物堵塞的场所,应选用具有相应防护措施且不影响细水雾喷放效果的喷头 对于腐蚀性环境应选用采用防腐材料或具有防腐镀层的喷头 对于电子数据处理机房、通信机房的地板夹层,宜选择适用于低矮空间的喷头 对于电气火灾危险场所的细水雾灭火系统不宜采用离心式细水雾喷头 对于闭式系统,应选择响应时间指数不大于50(m·s)0.5的喷头,其公称动作温度宜高于环境最高温度30℃,且同一防护区内应采用相同热敏性能的喷头
闭式系统的作用面积不宜小于 140 ㎡,每套泵组所带喷头数量不应超过 100 只 细水雾系统可以是开式系统也可以是闭式系统 开式细水雾灭火系统的设计响应时间不应大于 30s 细水雾灭火系统适用于可燃气体火灾,但不适用于可燃固体的深位火灾
细水雾灭火系统适用于扑救相对封闭空间内的可燃固体表面火灾、可燃液体火灾、带电设备火灾 局部应用的开式细水雾灭火系统,其喷头与保护对象的距离不宜大于0.5m 细水雾灭火系统喷头最低设计工作压力不应小于 1.20MPa 当场所内设置吊顶时,闭式细水雾灭火系统中的喷头可贴邻吊顶布置
细水雾灭火系统 水喷雾灭火系统 雨淋系统 泡沫—水喷淋灭火系统
雨淋系统 水喷雾灭火系统 细水雾灭火系统 泡沫-水喷淋灭火系统
手动关闭联动设备并切断电源 启动细水雾消防水泵,手动打开对应区域分区控制阀 细水雾控制阀开启后,若为开式灭火系统,细水雾灭火系统管网开始充水,实施灭火 若为湿式灭火系统,细水雾灭火系统管网开始充水,待闭式细水雾洒水喷头玻璃球爆破后即可实施灭火
水喷雾灭火系统由水源.供水设备.管道.雨淋阀组.过滤器和水雾喷头等组成 水喷雾自动喷水灭火系统可用于电气火灾的灭火 水喷雾灭火系统按启动方式可分为电动启动水喷雾灭火系统和传动管启动水喷雾灭火系统 水喷雾系统的撞击型水雾喷头喷出的水雾具有良好的电气绝缘性,可用于扑灭油浸式电力变压器等发生的电气火灾
工作压力1.20 MPa的细水雾灭火系统 工作压力2.50 MPa的细水雾灭火系统 工作压力3.45 MPa的细水雾灭火系统 工作压力3.50 MPa的细水雾灭火系统