大于50mm 小于50mm 大于25mm 小于25mm
500kV室外配电装置带电部分至接地部分之间的安全净距为5000mm。 500kV室外配电装置不同相的带电部分之间的安全净距为8500mm。 500kV室外配电装置栅状遮拦至绝缘体和带电部分之间的安全净距为4550mm。 500kV室外配电装置网装遮拦至带电部分之间的安全净距为3900mm。 500kV室外配电装置带电部分为双分裂导线时至接地部分之间的安全净距可取3500mm。
应按不同相的带电部分之间距离(A2值)校验 应按无遮拦导体至构筑物顶部之间的距离(C值)校验 应按交叉的不同时停电检修的无遮拦带电部分之间距离(B1值)校验 应按平行的不同时停电检修的无遮拦带电部分之间距离(D值)校验
进线配电箱的保护母线或端子 接往接地极的接地线 金属给、排水干管、煤气干管、暖通和空调立管 建筑物金属构件
60kV室内配电装置带电部分至接地部分之间的安全净距为650mm。 60kV室内配电装置交叉的不同时停电检修的无遮栏带电部分之间的安全净距为1300mm。 60kV室内配电装置不同相的带电部分之间的安全净距为650mm 60kV平行的不同时停电检修的无遮栏裸导体之间的安全净距为2500mm。 60kV通向室外的出线陶罐至室外通道的路面之间的安全净距为4500mm。
等电位联结主母线的最小截面应不小于装置最大保护线截面的一半,并不应小于6mm2 当等电位联结主母线采用铜线时,其截面不宜大于25mm2 连接两个外露导电部分的辅助等电位联结线,其截面不应小于接至该两个外露导电部分的较小保护线的截面 当建筑物的水管被用作接地线或保护线时,水表可以直接联结
平行的不同时停电检修的无遮栏带电部分之间; 带电部分与建筑物、构筑物的边缘部分之间; 无遮栏裸导体与地面之间; 无遮栏裸导体与建筑物、构筑物顶部之间。
不允许埋入散水部分,且距建筑物散水边缘水平净距应为0.5m 可紧贴建筑物散水边缘 允许埋入散水部分,但距建筑物外墙边的水平净距不应小于0.25m 允许埋入散水部分,并可紧贴外墙边布置