排水埋地管道应避免布置在可能受到重物压坏处,管道不得穿越生产设备基础 排水管道不得穿过沉降缝、抗震缝、烟道和风道 排水管道严禁穿过伸缩缝 排水管道穿过地下室外墙或地下构筑物的墙壁处,应采取防水措施 排水管道不得布置在遇水会引起燃烧、爆炸或损坏的原料、产品与设备的上面
排水管道不得穿过沉降缝、伸缩缝、烟道和风道 排水立管不得穿越卧室、病房 排水管道不需采取防结露措施 排水立管宜靠近排水量最大的排水点
室内给水引入管与排水排出管的水平净距不得小于0.5m 室内给水与排水管道交叉敷设时的垂直净距不得小于0.5m 室内给水与排水管道平行敷设时的水平净距不得小于0.5m 敷设在排水管下面时的给水管应安装排水管管径2倍的套管
给水引入管与排水排出管的水平净距不得小于1m 室内给水与排水管道平行敷设时,水平净距为 0.4m 室内给水与排水管道不得交叉铺设 给水管应铺在排水管上面 若给水管必须铺在排水管的下面时,排水管应加套管
排水管道不得穿越沉降缝、伸缩缝、烟道和风道 排水立管不得穿越卧室、病房 排水管道不需采取防结露设施 排水立管宜靠近排水量最大的排水点
排水横管上的伸缩节应设于水流汇合管件的下游端 埋地排水管道上可不设伸缩节 排水立管穿越楼层处为固定支撑时,伸缩节应同时固定 排水管道采用橡胶密封配件时,可不设伸缩节
埋在地下或地板下的排水管道的检查口,应设在检查井内 金属排水管道上的吊钩或卡箍应固定在承重结构上 安装未经消毒处理的医用含菌污水管道,不得与其他排水管道直接连接 用于室内排水的室内管道、水平管道与立管的连接,应采用45°三通或45°四通和90°斜三通或90°斜四通 排水塑料管必须按设计要求及位置装设伸缩节
排水管道不得布置在遇水会引起燃烧或爆炸的原料、产品和设备的上方 当受条件限制不能避免时,采取防护措施的排水管道可以布置在食堂、饮食业厨房的主副食操作烹调备餐的上方 当受条件限制不能避免时,排水管道可以穿越生活饮用水池部位的上方 住宅卫生间的卫生器具排水管不宜穿越楼板进入他户应设置同层排水方式
塑料排水立管与家用灶具边净距不得小于0.4m 室内埋地管道应设置专用伸缩节 穿越楼层、防火墙、管道井井壁时应按要求设置阻火装置 塑料排水管道不得穿越沉降缝
排水埋地管道应避免布置在可能受到重物压坏处,管道不得穿越生产设备基础 排水管道不得穿过沉降缝、抗震缝、烟道和风道 排水管道穿过承重墙或基础处,不必预留孔洞 排水管道穿过地下室外墙或地下构筑物的墙壁处,应采取防水措施 排水管道不得布置在遇水会引起燃烧、爆炸或损坏的原料、产品与设备的上面
排水管道不得穿越沉降缝,伸缩缝,烟道和风道 排水立管不得穿越卧室,病房 排水管道不需采取防结露设施 排水立管宜靠近排水量最大的排水点
管径为75mm的生活废水排水横管上的两个清扫口之间的距离为15m 排出管的管顶比室外接户管的管顶高出0.5m,连接处的水流偏角为60° 室内排水沟的水通过管道直接排入室外排水管道中 穿越楼层的立管设套管,远离地下室外墙的立管与排水管转弯处未设支墩或其他固定措施
排水管道不得穿过沉降缝、伸缩缝、变形缝、烟道和风道 排水埋地管道,不得布置在可能受重物压坏的地方或穿越生产设备基础 排水立管不得穿越卧室、病房等对卫生、安静有较高要求的房间 排水立管不得靠近与卧室相邻的内墙,排水管道不得穿越橱窗、壁柜