灭火器不应设置在不易被发现或__的地点 对有视线障碍的灭火器设置点,应设置指示其位置的发光标志 灭火器的摆放应稳固,其铭牌应朝外 灭火器可设置在超出其使用温度范围的地点 灭火器不应设置在潮湿或强腐蚀性的地点
再充装所使用的灭火剂采用有资质生产企业提供、推荐的相同型号规格的灭火剂产品 二氧化碳灭火器再充装时,不得采用加热法 二氧化碳灭火器再充装时,可以压力水为驱动力将二氧化碳灭火剂从储存气瓶中充装到灭火器内 ABC干粉、BC干粉充装设备分别独立设置,充装场地可不完全分隔开
再充装所使用的灭火剂采用有资质生产企业提供、推荐的相同型号规格的灭火剂产品 二氧化碳灭火器再充装时,不得采用加热法 二氧化碳灭火器再充装时,可以压力水为驱动力将二氧化碳灭火剂从储存气瓶中充装到灭火器内 ABC干粉、BC干粉充装设备分别独立设置,充装场地可不完全分隔开
开门型灭火器箱的箱门开启角度不得小于1000 翻盖型灭火器箱的翻盖开启角度不得小于1650 嵌墙式灭火器箱的安装高度,按照手提式灭火器顶部与地面距离不大于1.50m 嵌墙式灭火器箱的安装高度,底部与地面距离不小于0.08m的要求确定 挂钩、托架的安装高度满足手提式灭火器顶部与地面距离不大于1.50m,底部与地面距离不小于0.08m的要求
推车式灭火器设置在了台阶上 在同一灭火器配置单元内,同时配置了ABC类干粉灭火器和BC类干粉灭火器 翻盖型灭火器箱的翻盖开启角度为120° 灭火器摆放时,其铭牌面朝侧面 在有视线障碍的设置点安装设置灭火器时,未在醒目的地方设置指示灭火器位置的发光标志
手提式灭火器设置在灭火器箱内或者挂钩、托架上,挂钩、托架安装后,能承受5倍的手提式灭火器且不小于45kg的静载荷,承载5min后,不出现松动、脱落、断裂和变形等现象 灭火器箱不得被遮挡,但在人员密集场所的灭火器箱为保灭火器不丢失需上锁或拴系 灭火器箱箱门开启方便灵活,翻盖型灭火器箱的翻盖开启角度不得小于120° 嵌墙式灭火器箱、托架、挂钩的安装高度,按手提式灭火器顶部与地面距离不大于1.5m,底部与地面距离不小于0.1m
灭火器的安装不应影响人员的安全疏散| 灭火器不应安装在有视线障碍的地方 灭火器的安装宜使器头向上 灭火器不应设置在超过灭火器使用环境温度的地点
灭火器稳固安装在便于取用,且不影响人员安全疏散的位置 灭火器的铭牌朝内,灭火器器头向上 手提式灭火器严禁直接放置在地面上 翻盖型灭火器箱的翻盖开启角度不应小于100。 嵌墙式灭火器箱安装高度应满足手提式灭火器顶部离地面距离不大于1.50m,底部离地面距离不小于0.08m的规定
灭火器设置点影响到人员安全疏散 灭火器的产品质量不符合同家有关产品标准的要求 同一配置单元内采用了灭火剂不相容的灭火器 设置在室外的灭火器未采取保护措施 灭火器的保护距离不符合要求
灭火器的进场检查数量是总数的70% 灭火器应符合市场准入的规定 灭火器压力指示器的指针应在绿区范围内 灭火器的类型、规格、灭火级别应符合设计要求
开门型灭火器箱的箱门开启角度不得小于100° 翻盖型灭火器箱的翻盖开启角度不得小于165° 嵌墙式灭火器箱的安装高度,按照手提式灭火器顶部与地面距离不大于1.50m 嵌墙式灭火器箱的安装高度,底部与地面距离不小于0.08m的要求确定 挂钩、托架的安装高度满足手提式灭火器顶部与地面距离不大于1.50m,底部与地面距离不小于0.08m的要求
再充装所使用的灭火剂采用有资质生产企业提供、推荐的相同型号规格的灭火剂产品 二氧化碳灭火器再充装时,不得采用加热法 二氧化碳灭火器再充装时,可以压力水为驱动力将二氧化碳灭火剂从储存气瓶中充装到灭火器内 ABC干粉、BC干粉充装设备分别独立设置,充装场地可不完全分隔开
灭火器稳固安装在便于取用,且不影响人员安全疏散的位置 灭火器的铭牌朝内,灭火器器头向上 灭火器安装设置包括灭火器、灭火器箱、挂钩、托架和发光警告标识等安装 灭火器箱箱体正面或者灭火器设置点附近的墙面上.设有指示灭火器位置的发光标识 有视线障碍的灭火器配置点,在其醒目部位设置指示灭火器位置的发光标识
灭火器稳固安装在便于取用,且不影响人员安全疏散的位置 灭火器的铭牌朝内,灭火器器头向上 灭火器安装设置包括灭火器、灭火器箱、挂钩、托架和发光警告标识等安装 灭火器箱箱体正面或者灭火器设置点附近的墙面上.设有指示灭火器位置的发光标识 有视线障碍的灭火器配置点,在其醒目部位设置指示灭火器位置的发光标识
手提式灭火器宜设置在灭火器箱内或者挂钩、托架上 灭火器箱不得被遮挡、上锁或者拴系 开门式灭火器箱的箱门开启角度不得小于175° 翻盖式灭火器箱的箱盖开启角度不得小于120°
开门型灭火器箱的箱门开启角度不得小于100。 翻盖型灭火器箱的翻盖开启角度不得小于165。 嵌墙式灭火器箱的安装高度,按照手提式灭火器顶部与地面距离不大于1.50m 嵌墙式灭火器箱的安装高度,底部与地面距离不小于0.08m的要求确定 挂钩、托架的安装高度满足手提式灭火器顶部与地面距离不大于1.50m,底部与地面距离不小于0.08m的要求
开门型灭火器箱的箱门开启角度不得小于 1000 翻盖型灭火器箱的翻盖开启角度不得小于 1650 嵌墙式灭火器箱的安装高度,按照手提式灭火器顶部与地面距离不大于 1.50m 嵌墙式灭火器箱的安装高度,底部与地面距离不小于 0.08m 的要求确定 挂钩、托架的安装高度满足手提式灭火器顶部与地面距离不大于 1.50m,底部与地面距离不小于 0.08m 的要求