栓口出水方向宜向下或与设置消火栓的墙面成90°角 栓口中心距地面应为1.1m,但每栋建筑物应一致,允许偏差±20mm 阀门的中心距箱侧面为140mm 消火栓箱体安装的垂直度允许偏差为±3mm 消火栓箱门的开启不应小于150°
室内消火栓处按钮,可直接启动消防水泵 消火栓栓口中心距地面 1.1m 栓口出水方向与设置消火栓的墙面成 90°角 试验消火栓设有压力表
栓口出水方向宜向下或与设置消火栓的墙面成90º角 栓口中心距地面应为1.1m,但每栋建筑物应一致,允许偏差±20mm 阀门的中心距箱侧面为140mm 消火栓箱体安装的垂直度允许偏差为±3mm 消火栓箱门的开启不应小于150º
试验用消火栓栓口处设置压力表 室内消火栓处设置直接启动消防水泵的按钮 消火栓栓口中心距地面1.1m,偏差±20mm 栓口出水方向向下或与设置消火栓的墙面成90°角
栓口出水方向宜向下或与设置消火栓的墙面成90°角 栓口中心距地面应为1.1m,但每栋建筑物应一致,允许偏差±20mm 阀门的中心距箱侧面为140mm 消火栓箱体安装的垂直度允许偏差为±3mm 消火栓箱门的开启不应小于150°
同一建筑物内设置的消火栓、消防软管卷盘和轻便水龙应采用同一厂家的栓口、消防水枪和水带及配件; 试验用消火栓栓口处应设置压力表 消火栓栓口出水方向宜向下或与设置消火栓的墙面成 90°角 栓口宜安装在门轴侧 按数量抽查 10% ,但不应小于 10个
栓口出水方向宜向下或与设置消火栓的墙面成90°角 栓口中心距地面应为1.1m,但每栋建筑物应一致,允许偏差±20mm 阀门的中心距箱侧面为140mm 消火栓箱体安装的垂直度允许偏差为±3mm 消火栓箱门的开启不应小于150°
水枪充实水柱不应小于10m 室内消火栓的栓口处的压力不应大于80m的水柱 室内消火栓的栓口处离地面高度宜为1.0m 室内消火栓的栓口处出水方向宜与设置消火栓的墙面成90°