给水管布置成枝状 给水管布置成环状 临时室外消防给水主干管的直径不应小于DN100 消火栓的间距不应大于100m 消火栓的最大保护距离不应大于150m
通风空气调节机房和变配电室开向建筑内的门应采用乙级防火门,消防控制室和其他设备房开向建筑内的门应采用甲级防火门。 锅炉房、变压器室等与其他部位之间应采用耐火极限不低于1.00h的防火隔墙和不低于1.50h的不燃性楼板分隔。在隔墙和楼板上不应开设洞口,必须在隔墙上开设门、窗时,应设置乙级防火门、窗 锅炉房内设置的储油间,其总储存量不应大于1m3,且储油间应采用防火墙与锅炉间分隔;必须在防火墙上开门时,应设置甲级防火门 布置在民用建筑内的柴油发电机房应采用耐火极限不低于3.00h的防火隔墙和不低于1.50h的不燃性楼板与其他部位分隔,门采用乙级防火门
信号线缆和电力电缆平行或交叉敷设时,其间距不得小于0.3m。 同轴电缆的最小弯 曲半径应大于其外径的6倍。 明敷的信号线缆与具有强磁场、强电场的电气设备之间的净距离,宜大于0.8m 电源线与信号线、控制线可以同管敷设。
1.0m以上 1.5m以上 0.5m以上 2.0m以上
给水管应敷设在排水管、冷冻水管上面 给水管应敷设在热水管、蒸汽管下面 给水管与排水管平行埋设时管外壁的最小允许距离为0.5m 给水管与排水管交叉埋设时管外壁的最小允许距离为0.5m
当设置在外墙上时,排烟窗应在储烟仓以内或室内净高度的1/2以上,并应沿火灾烟气的气流方向开启 宜分散均匀布置,每组排烟窗的长度不宜大于2.00m 设置在防火墙两侧的排烟窗之间水平距离不应小于3.00m 自动排烟窗附近应同时设置便于操作的手动开启装置,手动开启装置距地面高度宜为1.30~1.50m 当室内高度超过6.00m,且具有自然对流条件时排烟窗水平距离可增加25%
燃油直燃机房的油箱不应大于1m³,并应设在耐火极限不低于二级的房间内,房间门应采用甲级防火门 从机房最远点到安全出口的距离不应超过35m 疏散门应为甲级防火门,外墙开口部位的上方应设置宽度不小于1.00m为不燃烧体的防火挑檐或不小于1.20m的窗间墙 应采用无门窗洞口的耐火极限不低于3.00h的防火隔墙和1.50h的不燃性楼板与其他部位隔开
与水平平行敷设的给水管 与竖向平行敷设的热水管 与交叉敷役的给水管 与交叉敷设的热水管
底层外窗和阳台门,下沿低于2m且紧邻走道和公用上人屋面上的窗和门,应采用防护措施 住宅户门的门洞最小尺寸为1.00mx2.10m 外窗窗台距楼,地面净高低于0.90m时,应有防护设施 住宅户门应采用安全防卫门
信号线缆和电力电缆并列敷设时应排列整齐 同轴电缆的最小弯曲半径应大于其外径的 15 倍 电源线与信号线、控制线,应分别穿管敷设 多芯线缆的最小弯曲半径应大于其外径的 6 倍 明敷的信号线缆与具有强磁场、强电场的电气设备之间的净距离,宜大于 0.8m
外窗窗台距楼面、地面的高度低于0.9m时,应有防护设施 底层外窗和阳台门、下沿低于2m且紧邻走廊或公用上人屋面的窗和门,应采用防卫措施 住宅户门的门洞最小尺寸为1.0m×2.1m 住宅户门应采用安全防卫门
1.0m以上 1.5m以上 0.5m以上 2.0m以上