避难走道防火隔墙的耐火极限不低于3.00h,楼板的耐火极限不低于1.50h 任一防火分区通向避难走道的设计疏散总宽度应大于避难走道净宽度 在任何情况下,避难走道都应至少设置2个直通地面的出口,且朝向不同方向 避难走道內部装修材料的燃烧性能应不低于B1级
避难走道楼板的耐火极限不应低于1.50h 避难走道楼板的耐火极限不应低于1.00h 避难走道内部装修材料的燃烧性能应为A级 避难走道的净宽度不应小于所有防火分区通向该避难走道的设计疏散总净宽度。 避难走道直通地面的出口不应少于2个,并应设置在不同方向;当避难走道仅与一个防火分区相通且该防火分区至少有1个直通室外的安全出口时,可设置1个直通地面的出口。
防火隔墙耐火极限不应低于3.00h,楼板的耐火极限不应低于1.50h 至少设置2个直通地面的出口,防火分区通向避难走道的门至该避难走道直通地面的出口的距离不大于60m 防火分区至避难走道入口处设置防烟前室,前室的使用面积不小于6㎡ 避难走道内应设置消火栓、消防应急照明、应急广播和消防专线电话
避难走道防火墙的耐火极限不低于3.00h,楼板的耐火极限不低于1.50h 防火分区开向前室的门应采用乙级防火门,前室开向避难走道的门应采用甲级防火门 任一防火分区通向避难走道的门至该避难走道最近直通地面的出口距离不应小于60m 避难走道内部装修材料的燃烧性能应不低于A级
任一防火分区通向避难走道的门至该避难走道最近直通地面的出口的距离不大于60m 顶棚、墙面装修材料为A级,地面装修材料为B1级 避难走道防火隔墙的耐火极限为2.50h,楼板的耐火极限为1.50h 开向前室的门采用乙级防火门,前室开向避难走道的门采用甲级防火门
避难走道采用耐火极限3.00h的防火墙和耐火极限2.50h的楼板与其他区域进行分隔 最远防火分区通向避难走道的门至该避难走道最近直通地面的出口的距离为39m 使用人数最多的防火分区通向与其连接的避难走道的2个门净宽度均为1.6m,避难走道的净宽度为3.50m 防火分区开向避难走道前室的门采用乙级防火门,前室开向避难走道的门采用甲级防火门
避难走道的防火隔墙耐火极限不应低于3h 避难走道楼板耐火极限不应低于1.5h 避难走道内部装修材料的燃烧性能应为A级 防火分区开向避难走道前室的门应为乙级防火门
避难层的楼板宜采用现浇钢筋混凝土楼板,其耐火极限不应低于2.00h 在避难层楼板上宜设隔热层 避难层四周的墙体及避难层内的隔墙,其耐火极限不应低于3.00h 避难层内的隔墙上的门应采用甲级防火门 避难层可与设备层结合布置
为保证避难层具有较长时间抵抗火烧的能力,避难层的楼板宜采用现浇钢筋混凝土楼板,其耐火极限不应低于3.0h 避难层四周的墙体及避难层内的隔墙,其耐火极限不应低于2.0h,隔墙上的门应采用甲级防火门 管道井、设备间应采用耐火极限不低于1.0h的防火隔墙与避难区分隔 为保证避难层下部楼层起火时不致使避难层地面温度过高,在楼板上宜设隔热层
走道的净宽度不应小于任一防火分区通向走道的设计疏散总净宽度 走道楼板的耐火极限不应低于1.00h 走道内部装修材料的燃烧性能应为B1级 防火分区至避难走道人口处应设置防烟前室,前室的占地面积不应小于6.0㎡
避难层的楼板宜采用现浇钢筋混凝土楼板,其耐火极限不应低于2.00h 在避难层楼板上宜设隔热层 避难层四周的墙体及避难层内的隔墙,其耐火极限不应低于3.00h 避难层内的隔墙上的门应采用甲级防火门 避难层可与设备层结合布置
2.00;1.00 2.00;1.50 3.00;2.00 3.00;1.50
避难走道采用耐火极限3.00h的防火隔墙和耐火极限2小时的楼板。 防烟前室的使用面积为6.0㎡,开向前室的门应采用甲级防火门,前室开向避难走道的门应采用乙级防火门。 设有2个不同方向直通地面的出口,其中一个防火分区通向避难走道的门至该避难走道最近直通地面的出口的距离为80m。 避难走道的净宽度大于任一防火分区通向该避难走道的设计疏散总净宽度
避难走道两侧的防火隔墙耐火极限为3.0,楼板耐火极限为1.50 防火分区进入避难走道应设置使用面积不小于6.00m²的防烟前室 避难走道应全部采用A级材料装修 防烟前室进入避难走道的门应采用甲级防火门
避难走道直通地面的出口不应少于3个 通向避难走道的门至该避难走道任一通向地面出口的距离不应大于60米 避难走道防火隔墙的耐火极限不应低于3.00h 各防火分区至避难走道入口处应设置防烟前室 避难走道的净宽度不应小于5m
避难层的楼板宜采用现浇钢筋混凝土楼板,其耐火极限不应低于2.00h 在避难层楼板上宜设隔热层 避难层四周的墙体及避难层内的隔墙,其耐火极限不应低于3.00h 避难层内的隔墙上的门应采用甲级防火门 避难层可与设备层结合布置
走道的净宽度不应小于任一防火分区通向走道的设计疏散总净宽度 走道楼板的耐火极限不应斗由于1.00h 走道内部装修材料的燃烧性能应为B1级 防火分区至避难走道入口处应设置防烟前室,前室的占地面积不应小于6.0m
避难走道防火隔墙的耐火极限为3.00h,楼板的耐火极限为1.50h 避难走道内部装修材料采用天然石材 防火分区至避难走道入口处设置防烟前室,前室的使用面积为8.0㎡ 防火分区开向前室的门采用乙级防火门
避难走道防火隔墙的耐火极限不应低于三小时 避难走道楼板的耐火极限不应低于1.5小时 避难走道直通地面的出□不应少于两个,设置方向不限 避难走道内应设置消火栓
30, 20 30, 15 20, 15 20, 10