你可能感兴趣的试题
配置两套完整的全线速动保护; 配置两套独立的全线速动主保护; 配置两套完整、独立的全线速动主保护; 配置一套完整、独立的全线速动主保护和一套完整、独立的后备保护。
交流电流回路独立 交流电压回路独立 直流电源回路独立 每一套主保护应有完整的后备保护 每套主保护分别起动断路器的一组跳闸线圈
每回线配置两套三段式相间、接地距离保护,零序方向电流保护作为后备保护,且每回线路的一套后备保护与一套主保护综合在一起; 每回线配置一套三段式相间、接地距离保护,零序方向电流保护作为后备保护,且主保护与后备保护互相独立; 每回线配置两套三段式相间、接地距离保护,零序方向电流保护作为后备保护,且每回线路的主保护与后备保护互相独立; 每回线配置一套三段式相间、接地距离保护,零序方向电流保护作为后备保护,且与一套主保护综合在一起。
每套宜采用主保护与后备保护综合在一起的微机继电保护装置; 一套主保护与后备保护综合在一起,另一套主保护与后备保护必须互相独立; 两套保护装置的直流电源应互相独立; 两套保护装置的电流互感器和电压互感器的二次回路应互相独立。
两套保护之间不应有任何电气联系, 当一套保护退出时不应影响另一套保护的运行 两套主保护的电压回路应接入电压互感器的相同二次绕组 两套主保护的电流回路应分别取自电流互感器互相独立的绕组 每套完整、 独立的保护装置应能处理可能发生的所有类型的故障
投入该线路两套主变压器保护、主变压器三侧合并单元和智能终端检修压板 退出该线路两套主变压器保护启动失灵和解除复合电压闭锁压板 退出两套主变压器保护跳分段和母联压板 退出两套母差保护该支路启动失灵和解除复合电压闭锁接受压板
交流电流回路独立 交流电压回路独立 直流电源回路独立 每一套主保护应有完整的后备保护
两套全线速动保护的交流电流、电压回路和直流电源彼此独立 每一套全线速动保护对全线路内发生的各种类型故障,均能快速动作切除故障 对要求实现单相重合闸的线路,两套全线速动保护应具有选相功能 两套主保护应同时动作于断路器的两组跳闸线圈
设置两套完整、独立的全线速动主保护; 两套主保护的交流电流、电压回路和直流电源相互独立(双母线接线,两套保护可合用交流电压回路); 两套主保护共用一套远方信号传输设备; 每套主保护应具有独立选相功能。
500kV 线路一般配置两套独立的全线速动保护 两套主保护分别动作于断路器的一组跳闸线圈 两套主保护具有选相功能 两套主保护共用远方信号传输设备
两套过速保护一套主用,一套备用; 两套过速保护均动作后才动作落门; 两套过速保护均为主用,任何一套保护动作均动作落门。