当前位置: X题卡 > 所有题目 > 题目详情

接地干线的连接采用搭接焊接,搭接焊接的要求

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

铜排之间搭接为铜排宽度的2倍  铜杆之间的搭接为铜杆直径的6倍  铜杆与铜排搭接为铜排宽度的2倍  铜排与铜管之间,紧贴3/4管外径表面  扁钢与角钢焊接,紧贴角钢外侧两面  
套管焊接  搭接焊接  热熔连接  电焊连接  
接地线各线段的连接应采用焊接;当为搭接焊接时,搭接长度应为扁钢宽度的2倍或圆钢直径的6倍  接地线与接地极的连接宜采用焊接  接地线与GIS接地母线的连接宜采用焊接  当利用钢管作接地线时,钢管连接处应保证有可靠的电气连接  
搭接  缠接  焊接  软连接  
扁钢与扁钢的焊接宜采用搭焊接,搭接长度应为扁钢宽度的1.5倍。  扁钢应经过平整。  焊接应平整、无夹渣、气孔及间断、未焊透和咬边现象,焊渣应除净,焊接应牢靠。  扁钢与圆钢的焊接采用搭接焊,搭接长度应为圆钢直径的6倍。  
室内的接地干线多为暗敷  接地极与接地干线的连接应采用电焊连接  接地干线不可利用建筑中现有的钢管、金属框架、金属构架  接地干线的连接采用搭接焊接时,扁钢之间搭接为扁钢宽度的2倍,不少于两面施焊  
搭接焊  螺栓连接  对焊接  
接地装置地下部分的连接采用焊接  扁钢与扁钢搭接长度不得小于扁钢宽度的2倍  圆钢与圆钢、圆钢与扁钢搭接长度不得小于圆钢直径的6倍  扁钢与钢管、扁钢与角钢焊接时,只需在接触部位两侧进行焊接  
搭接焊  螺栓连接  对焊接  对绞接  