当前位置: X题卡 > 所有题目 > 题目详情

中倍数泡沫灭火系统的泡沫液宜选用混合比为 型的泡沫液。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

液上喷射中倍数泡沫灭火系统  液下喷射低倍数泡沫灭火系统  液上喷射低倍数泡沫灭火系统  液下喷射中倍数泡沫灭火系统  
油罐宜选用混合比为 6%型的中倍数泡沫液。  除油罐以外的防护区,宜选用高倍数泡沫液。  应设置固定式低(中)倍数泡沫灭火系统。  不应大于 5 分钟。  
当低、中倍数泡沫灭火系统为自动灭火系统时,以自动控制的方式进行试验,喷射泡 沫的时间不小于 1min  对于低、中倍数泡沫系统,实测泡沫混合液的混合比和泡沫混合液的发泡倍数,以及 到达最不利点防护区或储罐的时间和湿式联用系统自喷水至喷泡沫的转换时间要符合设计 要求  当低、中倍数泡沫灭火系统为自动灭火系统时,以自动控制的方式进行试验,喷射泡 沫的时间不小于 30s  蛋白、氟蛋白等折射指数高的泡沫液的混合比可用手持导电度测量仪测量  水成膜、抗溶水成膜等折射指数低的泡沫液的混合比可用手持折射仪测量  
液上喷射中倍数泡沫灭火系统  液下喷射低倍数泡沫灭火系统  液上喷射低倍数泡沫灭火系统  液下喷射中倍数泡沫灭火系统  
液上喷射中倍数泡沫灭火系统  液下喷射低倍数泡沫灭火系统  液上喷射低倍数泡沫灭火系统  液下喷射中倍数泡沫灭火系统  
低倍数泡沫灭火系统  中倍数泡沫灭火系统  高倍数泡沫灭火系统  超高倍数泡沫灭火系统  
当利用新鲜空气发泡时,应根据系统所采用的水源,选择淡水型或耐海水型高倍数泡沫液。  当利用火场中的热烟气发泡时,必须采用耐温耐烟型高倍数泡沫液。  系统宜选用混合比为3%型的泡沫液,也可选用6%型的泡沫液。  泡沫液流速不宜超过8m/s。  
中倍数泡沫灭火系统  高倍数泡沫灭火系统  低倍数泡沫灭火系统  超高倍数泡沫灭火系统  
甲、乙、丙类液体储罐区宜选用低倍数泡沫灭火系统  油罐中倍数泡沫灭火系统宜为固定式  油罐中倍数泡沫灭火系统,应选用液下喷射系统  非水溶性液体外浮顶储罐、内浮顶储罐、直径大于18m的固定顶储罐以及水溶性液体的立式储罐,不得选用泡沫炮作为主要灭火设施  
油罐中倍数泡沫灭火系统应采用液上或半液下喷射形式,且保护面积应按油罐的横截面积确定  设置固定式中倍数泡沫灭火系统的油罐区,宜设置低倍数泡沫枪  系统泡沫混合液供给强度不应小于4L/(min·㎡),连续供给时间不应小于30min  系统扑救一次火灾的泡沫混合液设计用量,应按罐内用量、该罐辅助泡沫枪用量、管道剩余量三者之和最大的油罐确定  
泡沫消防水泵或泡沫混合液泵启动后,将泡沫混合液或泡沫输送到保护对象的时间不大于5min  水溶性液体火灾可以选用水成膜泡沫液  泡沫液的储存温度应为5~40℃  油罐中倍数泡沫灭火系统,应选用液下喷射系统  
乙醇固定顶储罐采用低倍数泡沫灭火系统,液上喷射并选用水成膜泡沫液  原油外浮顶储罐采用低倍数泡沫灭火系统,液下喷射并选用氟蛋白泡沫液  煤油内浮顶储罐采用低倍数泡沫灭火系统,液上喷射并选用蛋白泡沫液  柴油固定顶储罐采用中倍数泡沫灭火系统,液上喷射并选用专用 8%型蛋白泡沫液  
对于低倍数泡沫灭火系统中的液上、液下及半液下喷射、泡沫喷淋、固定式泡沫炮进行喷泡沫试验  中倍数泡沫灭火系统进行喷泡沫试验  对于高倍数泡沫灭火系统,可在防护区内进行喷泡沫试验  系统检查和试验完毕,要对泡沫液泵或泡沫混合液泵、泡沫液管道、泡沫混合液管道、泡沫管道、泡沫比例混合器(装置)、泡沫消火栓、管道过滤器和喷过泡沫的泡沫产生装置等用清水冲洗后放空,复原系统  系统检查和试验完毕,要对泡沫液泵或泡沫混合液泵、泡沫液管道、泡沫混合液管道、泡沫管道、环泵式泡沫比例混合器入口前的所有管道、泡沫消火栓、管道过滤器和喷过泡沫的泡沫产生装置等用清水冲洗后放空,复原系统  
低倍数泡沫灭火系统  中倍数泡沫灭火系统  高倍数泡沫灭火系统  全淹没泡沫灭火系统  
中倍数泡沫灭火系统是指发泡倍数为20~200的泡沫灭火系统  泡沫灭火系统按喷射方式分为液上喷射、液下喷射、半液下喷射  泡沫灭火系统按系统结构分为固定式、半固定式和移动式  我国目前生产的泡沫比例混合器有三种类型,即环泵式、压力式、平衡压力式  
移动式高倍数泡沫灭火系统  移动式中倍数泡沫灭火系统  全淹没式高倍数泡沫灭火系统  局部应用式高倍数泡沫灭火系统  
低倍数泡沫灭火系统  中倍数泡沫灭火系统  高倍数泡沫灭火系统  混合泡沫灭火系统  

热门试题

更多